Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ппроблема при подключении стабилизатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Борис_*
Здравствуйте. Имеем часть коттеджа. Ввод с несколькими группами автоматов. Одна из групп предусматривает установку стабилизатора.
Т.е входной автомат двойной легранд 32 А, далее кабель входящие LN - PE - LN выход , далее две группы автоматов с УЗО.
Без стабилизатора входящие LN были закорочены с выходными LN . Поставили Ruself на 10 Квт (релейный с микропроцессорным
управлением ). Включили - вышибло входной легранд 32А. Все проверили, ничего ошибочного не нашли, все нагрузку отключили.
Включили опять стабилизатор. На входе 238 - на выходе 221. Все работает. Попробовали 1 КВТ нагрузки тоже все отлично.
проверили байпас и отключили стабилизатор. Включили - 1-2 с начал светиться индикатор (там отображается напряжение,
нагрузка, ошибки и т.п), дальше опять с треском сработал автомат перед ним. следующий раз - опять все работает
Сняли корпус - визуально нет ни обгоревших контактов, ни другого криминала.

Вопрос - что в однофазном стабилизаторе может происходить так, что автомат на 32А вышибает??
---------------------
С уважением Борис
razzer
Устанавливал три стабилизатора Rucelf, два из которых в течении года были отправлены в ремонт. Если не ошибаюсь, то у одного были как раз такие же симптомы. Скорее всего вышло из строя одно из реле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     