Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Указатели напряжения до и выше 1000 В с газоразрядной индикаторной лампой.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Помощь и вопросы о экзамене на группу допуска


moshkarow
сдавал экзамены по новым правилам по охране труда .
Один из членов комиссии задал вопрос о указателях напряжения - время непосредственного контакта .
При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсутствии сигнала).Это я сказал .
А максимальное время непосредственного контакта указателя напряжения 0,4 кв и 10 кв с газоразрядной индикаторной лампой нормируется ?
Гость
moshkarow,
Откуда норма мин в 5 с?
moshkarow
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

СО 153-34.03.603-2003
Пункт 2.4.21
Гость
moshkarow,
По этой инструкции (п. 2.4.21: 2.4.34) -требование не менее 5с, а больше (мах)-то зачем указывать? Нет смысла. Если Вам был задан такой вопрос, то это вопрос на сообразительность из серии : какой краской красятся деревянные лестницы (по той же инструкции...)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.