Гость_гость_*
23.10.2014, 13:45
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл делать проводку в квартире кабелем ППГнг(А)-HF, или это пустая трата денег и старого доброго ВВГнг(А)-LS вполне достаточно?
Слышал кроме лучшей безопасности он имеет еще и более высокие эксплуатационные свойства, но так ли это не знаю.
1) Об этом кабеле ничего не слыхал.
2) Да, только покупайте кабель изготовленый по ГОСТ, а не по ТУ.
Александр_К
24.10.2014, 8:46
HF предназначен в основном для многофункциональных зданиях с массовым прибыванием людей, про эксплуатационные характеристики не слышал.
Вот выдержка из ГОСТ 31565-2012
• - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(...)(*)-LS);
• - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-HF);
В качестве пожарной безопасности они лучше.
В качестве отступления скажу что с недавних времен экспертиза начала на это обращать внимание и буквально на днях развернула наш проект торгово-офисного здания сославшысь на данный гост.
В квартире же можно спокойно использовать LS.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.