Коллеги, нужен совет
Имеется комп. класс. Лаборатория Роспотребнадзора выдала заключение что отсутствует должное заземление ввиду завышенных ЭМ полей.
Пригласили нас. Сеть трехпроводная в классе. Измеряем прибором Метрел (косвенное измерение по напряжению прикосновения) рЕЗУЛЬТАТ-2,2 оМ.(В РОЗЕТКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО КУДА ВКЛ. КОМП.). Понимаю что надо иизмерять по методике со штырями, но все это невозможно в данных условиях.
Тестировали этот прибор вместе с ИС-10. Результат отл не более 10 проц. Определить систему заземления в данном классе невозможно, но скорее всего ТТ.
Но значение 2,2 Ом по сравнению с 30 Ом.(норм), по моему тут все погрешности не имеют значения.
Возможно есть какие мысли откуда фон. может браться. Да измеряли с выкл. освещением.