Мне от трансформаторной до границы участка протянули воздушкой СИп 4*16, длина воздушки 500 м.
У последнего столба я поставил шкаф учёта по проекту.
От шкафа до источника потребления протянул под землёй кабель АВВШГ 4*120 длиной 1100 м.
Источники потребления: холодильник, чайник, три лампочки 60 Вт, телевизор, зарядка телефона и
удлинитель для периодической работы дрелью и болгаркой.
За два месяца у меня нагорело по счётчику 9000 кВт!!!!!!
Я в шоке!
Скажите, могут ли быть потери при подземной прокладке кабеля такой длины?
как расчитать эти потери?
Если потери не играют роли, то где собака порылась?
S-cream
Буквами: Одна тысяча сто метров ??? О_О
savelij®
Потери посчитать не трудно. Берёте удельное сопротивление алюминия, считаете полное сопротивление своего километрового участка линии. По закону дедушки Ома считаете токи и падение напряжения на этом нехилом участке и узнаете. какая мощность теряется в линии в пустую...

Цитата(S-cream @ 16.10.2014, 11:00) *
Одна тысяча сто метров ??? О_О
А сечение похороненного кабеля не удивляет?... icon_wink.gif
Гость

Помогите чайнику посчитать потери, пожалуйста. С физикой у меня совсем туго.

Или как сделать правильно? Чтобы не было потерь.
Михаил Ник...
Цитата
От шкафа до источника потребления протянул под землёй кабель АВВШГ 4*120 длиной 1100 м.

Это какой же тогда участок??? engine.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 16.10.2014, 9:55) *
Мне от трансформаторной до границы участка протянули воздушкой СИп 4*16, длина воздушки 500 м....

Техусловия и проект в студию!
FRAER
Гремучая смесь сип 16 квадрат и кабель на 120 icon_biggrin.gif
Счетчик у вас стоит после сипа, значит потери в нем не берем
1100м 120го кабеля при нагрузке в 5 кВт дадут потери всего 1%, т.ч. дело точно не в них
У вас на 5кВт и оборудования-то нету

Может вы показания неправильно сняли, какой счетчик у вас?
9000/60/24=6,25кВт непрерывной нагрузки в течение 60 дней

А вообще 500м 16го сипа непонятны, они ни в какие потери не вписываются
Даже при включении однофазного чайника 2кВт, потери в этом участке составят 8,5%
haramamburu
Как вариант - заземлили фазу icon_smile.gif
S-cream
Цитата(savelij® @ 16.10.2014, 11:04) *
А сечение похороненного кабеля не удивляет?... icon_wink.gif

меньше, чем длина. Примерно так О_о
с2н5он
тип счётчика, а лучше фото - в студию
olegators68
Цитата(с2н5он @ 16.10.2014, 12:40) *
тип счётчика, а лучше фото - в студию

Цифру за запятой откинте icon_smile.gif , хотя и 900 кВт ненормально, если только работали мощным электроинструментом дни напролет.
с2н5он
суровые челябинские люди запросто могут нажечь и столько, тем более после метеорита icon_wink.gif
сорри за оффтоп
Гость_Александр_*
Что то намудрили монтажники, на такую длину 16-ый СИП вешают. Это в проекте указано? Его как ответвление что ли считают? иначе неувязочка с ПУЭ табл. 2.4.1. Но это отступление.
А по сути хорошо бы как и ранее уже говорили фото и счетчика и всего щита того что на столбе и у потребителя потребителя (который в доме стоит) и ПРОЕКТ!