Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение склада
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Склад


Cvbn
Здравствуйте все, кто заглянул в эту тему ))
Делаю проект освещения склада готовой продукции (металлоконструкции, трубы и т.д.) 36х20м - небольшой
Нашел вот это:

Нормы освещенности для складов устанавливаются в соответствии со СНиП 23.05-95:

– для закрытых складов при напольном хранении (разряд зрительной работы VШб) минимальный уровень освещенности 75 лк с газоразрядными лампами, 50 лк – с лампами накаливания (по СНиП 11-4-79 этот показатель был ниже – 50 и 30 лк соответственно);
– для стеллажного хранения (разряд зрительной работы VI-1) – 200 лк с газоразрядными лампами, 100 лк – с лампами накаливания.

Минимальный уровень освещенности при производстве грубых работ (по рекомендациям РАМН в соответствии с требованиями СНиП 23.05-95) при общем освещении составляет 200 лк с газоразрядными лампами и 100 лк с лампами накаливания. Этот показатель может быть использован для нормирования уровня освещенности при проведении погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ на складах.


Возник вопрос: светодиодное освещение к кому отнести? к газоразрядным лампам или к лампам накаливания?
Разница нормируемой освещенности составляет 100%, кол-во светильников изменяется в 2 раза (30-15), при средней стоимости светильника 12000-15000рублей, крЮто получается.
Заранее спасибо.
FRAER
200 лк для складов при любых светильниках, нет в снипе/сп этого разделения, в интернете дезинформация
Курите сп последний, определяйте разряд зрительной работы и по таблице нормируемую освещенность
Там есть еще нюанс, что в некоторых случаях допустимо на ступень уменьшить, т.е. до 150 если нет постоянных рабочих мест, возможно удастся это применить, если технолог подтвердит
Возможно локальные зоны сделать 200лк, а остальную площадь - 150
Cvbn
СП 52.13330.2011
7.11 В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 100 лк.

Т.е. если делить на участки, то можно и до 100лк снижать кое-где?
FRAER
Хм, нет, этот пункт вам не подойдет у вас "зрительная работа" везде производится...
Я имел ввиду пункт 7.7, который позволит кое-где на ступень снизить, т.е до 150 лк

7.11 можно применить в случае, если использовать что-то типа прожекторов, которые будут светить прямо на стеллажи (или что там у вас), а в проходах будет чуть темнее
Но это лишние заморочки и скорее всего не даст экономического эффекта
Cvbn
Понятно. Спасибо за ответы.
Джин
Добрый день! Есть ли требования к защищенности светильника, установленного в складе? Можно ли использовать открытые светильники?
Igor Kolomio
А склад чего?
FRAER
Джин, склады разные бывают, с технологом посоветуйтесь
Pantryk
Лучше считать, что пожароопасный. Сегодня склад одного, завтра хозяин поменялся и склад другого.
Igor Kolomio
Может быть и склад пищевых продуктов, которые боятся ультрафиолета. От этого зависит выбор светильника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.