я раскрутил тор на ленту--до єтого по расчётам віходила мощность 180 вт но был слишком маленький внутр диаметр (почему и размотал)
после перемотки пересчитал--выходит прим. 400Вт
свершилось чудо?

или это правильно? (железо то одно и тоже)
кто знает, киньте слово буду HAPPY
Хочешь сказать, что сечение с увеличением диаметра стало больше?
размер окна увеличился
я считал по ф-ле (Sc*So*f*B)/62
--ещё говорят, что после стягивания нужно отжечь железо--
Размер окна на мощность не влияет.
Более-менее солидная формула:
1/n= V2*ПИ*f*Bm*Sст, где
n - кол-во витков на вольт;
V2 - Корень из 2;
ПИ - число Пи (3,14...)
f - Чистота сети, (50 Гц);
Bm - магнитная индукция макс, стали (0,6-1,7 Тл);
Sст - поперечное сечение магнитопровода, кв.м.;
Если 1/n < 0,551 , то трансформатор сварку не потянет - мощность слабовата.
Не забудь про ПН.
I2дл=I2ном*VПН
ПН=tp/tц*100%
Сильно влияет размещение обмоток.
Короче когда я этим занимался ранее, то полный рассчёт делал гдето за пол дня.
На МК61 это было значительно быстрее, а вот до ПК версии недошло, необходимость пропала.
Чтож, буду считать мощность такойже как была-минус-10%(на всякий случай

)