Борис М.
19.9.2014, 16:43
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Ни для кого из нас ни секрет, что надежность электроснабжения потребителей в нашей стране далека от совершенства. Особенную стрессонеустойчивость демонстрируют распределительные сети напряжением 6-10 кВ. При воздушном исполнении на их долю приходится до 51 % всех отключений энергосистемы.
Для разработки мероприятий по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередач напряжением 6-10 кВ в сетях с изолированной нейтралью, кафедрой «Электроснабжение» Орловского государственного аграрного университета проводится опрос специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ 6-10 кВ. Целью опроса является выявление наиболее распространенных причин отключений ВЛ 6-10 кВ в сетях с изолированной нейтралью действием релейной защиты.
Приветствуются комментированные ответы
haramamburu
19.9.2014, 16:52
Пипец... ППР надо вовремя делать, а не опрос, кто какими тампонами предпочитает пользоваться..
Не на том форуме опрос учинили... Да и способ сбора информации какой-то дефективный, не находите? Интернет это как забор - что в голову взбрело, то и пишут.
Борис М.
19.9.2014, 17:18
Цитата(Ixtim @ 19.9.2014, 17:02)

Не на том форуме опрос учинили... Да и способ сбора информации какой-то дефективный, не находите? Интернет это как забор - что в голову взбрело, то и пишут.
В качестве массовости интернету равных нет, это наиболее доступный вариант. Разъезжать с анкетой по стране хлопотно. По общим впечатлениям прочтения сообщений на данном форуме, сложилось положительное впечатление о компетентности пользователей. Позднее статистическая обработка отделит зерна от плевел.
haramamburu
19.9.2014, 18:01
Цитата(Ixtim @ 19.9.2014, 17:02)

Не на том форуме опрос учинили...
А на каком надо было?
Почти все, что перечислено в опросе - основные причины повреждения ВЛ распредсетей. Универсальной причины не найдете. Построй ВЛ в габаритах 35-110 кВ с усиленной изоляцией на ж/б центрифугированных или металлических опорах, выруби просеку 20 метров и она отключаться не будет. Только это денег стоит. Так, что ищем баланс затраты/отдача.
Цитата(Борис М. @ 19.9.2014, 17:18)

В качестве массовости интернету равных нет, это наиболее доступный вариант. Разъезжать с анкетой по стране хлопотно. По общим впечатлениям прочтения сообщений на данном форуме, сложилось положительное впечатление о компетентности пользователей. Позднее статистическая обработка отделит зерна от плевел.
Да какая здесь статистическая обработка? Ответят человек десять, большей частью чтобы потрындеть. Максимум два-три ответа по существу получите. Разъезжать - хлопотно. Может, и ни к чему, из пальца можно высосать.
А какая задача ставится? Написать статью к диссертации ни о чем или разработать какие-то конкретные решения, способствующие решению проблем? В первом случае желаю успеха в прогулках по просторам Интернета (правда, не пойму, как в списке литераторы будете использовать материалы форума и т.д). Во втором лучше обратитесь в Россети за официальной статистикой.
haramamburu
19.9.2014, 19:26
Цитата(Гость @ 19.9.2014, 19:19)

А какая задача ставится? Написать статью к диссертации ни о чем
Да стопудово..
Гость сочувствующий
19.9.2014, 19:46
Есть ещё один "поражающий" фактор - бобры! В районе ВЛ куча гидротехнических сооружений, типа каналов, да и ручьёв тоже. Так эти твари грызут даже листвянку! Сейчас стало полегче т.к. голый провод заменили на СИП, количество аварийных отключений сократилось. Ну и обслуживать ВЛ, при наличии бобров, затруднительно - понастроят своих плотин, хоть на пароходе плавай!
Цитата(Евгений @ 19.9.2014, 19:21)

Почти все, что перечислено в опросе - основные причины повреждения ВЛ распредсетей.
В реальности их (причин) гораздо больше, но наверное ТСа они не интересуют... Да и по местным условиям виды и количество причин будут существенно отличаться.
moshkarow
20.9.2014, 9:58
охотники по изоляторам стреляют
причём, собаки, по подвесным метят
Костян челябинский
20.9.2014, 12:19
Цитата(с2н5он @ 20.9.2014, 13:01)

причём, собаки, по подвесным метят
Они ж высоко, как собака может пометить его?
Охотники собаку подкидывают и она в полёте помечает соответствующий изолятор.
я про то что они собаки, т.е. свиньи, по подвесным стреляют чаще (по Задорнову)
Чернышов
21.9.2014, 14:06
Показатель аварийности ВЛ 10 кВ в расчете на 100 км линий составляет 6-7 аварий в год для районов с умеренным климатом и 20-30 аварий в год для районов со сложными климатическими условиями. Таким образом количество аварий ВЛ 10 кВ зависит от несовершенства конструкции ВЛ 10 кВ перед окружающей природной средой.
Таким образом основной объем реализуемых планово-предупредительных ремонтных работ не оказывает существенного влияния на частоту возникновения аварийных ситуаций на ВЛ 10 кВ.
Мне кажется, что эксперт haramamburu специализирующийся по всей видимости на средствах индивидуальной защиты (СИЗ) опрометчиво поторопился с выводами, или же недостаточно компетентен по данному вопросу, т.к. планово-предупредительные работы на ВЛ 10 кВ безусловно сокращают недоотпуск электроэнергии, однако в целом не влияют на общее количество аварийных ситуаций на ВЛ 10 кВ, количество которых обусловлено несовершенством конструкции и растет пропорционально укрупнению сети 10 кВ.
Цитата
Охотники собаку подкидывают и она в полёте помечает соответствующий изолятор.
А собаку предварительно рэдбулом поят, для окрыления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.