korg11
Добрый день.
Ситуация такая.
Кое что подключал у приятеля в доме, не отключая
напругу.
Отцепил нейтраль и выгорела проводка в одной из комнат.
К дому подходит 380, и комнаты распределены по фазам.

Что может быть.
Когда нолик был подключен всё работало.


Спасибо. Евгений.
Shturman1
А как это выгорела проводка? Что прямо все поплавилось? В основном в таких ситуациях выгорают включенные приборы. Почитайте про отгорание нуля.
с2н5он
Цитата(korg11 @ 13.9.2014, 23:53) *
Отцепил нейтраль

позвольте узнать - зачем?

Цитата(korg11 @ 13.9.2014, 23:53) *
не отключая
напругу.

а нагрузку?
korg11
1. Сначала запахло изоляцией после воссоединения ноля до коробки в комнате идёт, до разеток и выключателей не доходит. При этом в соседней комнате, которая висит на том же автомате и питается из
той же коробки всё нормально.
2. Ковырялся не отключая полностью напряжение, так как параллельно с домом запитаны теплицы мидорно-огуречные, там какой-то хитрый процесс непрерывный.
3. потребители все были отключены.
Откуда навелось это напряжение, а я думаю, что присоединённом ноле эта наводка уходила в землю

uvk2
Ноль где-то заземлен, и помидорно-огуречная нагрузка, вероятно нехилая прошла через квартирный нулевой провод в землю. Предположительно.
Volt380
Цитата(korg11 @ 13.9.2014, 22:53) *
Отцепил нейтраль ....
К дому подходит 380,...

ай яй яй! теперь вы знаете к каким последствиям проводит потеря нуля в трехфазных сетях при несимметричной нагрузке.. посмотрите ну например вот это (не реклама, суть в первой части видео), если интересно, загуглите отгорание нуля..