Хотим установить КТП на новый объект. Хотелось бы посоветоваться, что лучше установить на ВН и НН в КТП , при мощности порядка 500-600 кВт (10/0,4 кВ).
на ВН вакуумник, на НН что висеть будет?
Цитата(с2н5он @ 12.9.2014, 15:34)

на ВН вакуумник, на НН что висеть будет?
На НН скорей всего установим Рб
Цитата(с2н5он @ 12.9.2014, 17:45)

имелось ввиду ВЛ,КЛ
ВЛ на ВН , на НН - КЛ
если есть место на НН, ставьте рубильники, но если нагрузка по НН преимущественно трёхфазная, критичная к неполнофазным режимам - лучше автоматы