VadimK
Здравствуйте. Подскажите правильно ли я набросал схемку?
Трансформатор в вольтамперметре встроенный, фазный пропускается через корпус. А в остальном всё нормально?

shpinel
Да, все верно. Только диф на вводе не лучший вариант. Лучше ставьте на отдельные силовые группы. Ну и про РЕ не забывайте.
VadimK
Всё понятно, спасибо.
Земли увы нет. А про ДИФ - у меня только один автомат чисто на освещение, остальные - розетки, кондишен, стиралка. Мне кажется уж слишком кучеряво будет ещё легранды брать icon_smile.gif
FRAER
Номиналы аппаратов?
VadimK
Цитата(FRAER @ 31.8.2014, 20:46) *
Номиналы аппаратов?


ДИФ 40, автоматы 16 и 25.
Проблема другая нарисовалась - этот вольтметр 300 вольт максимум, рекомендовано ставить после УЗМ. Но я хочу в случае отключения открыть щиток и сразу увидеть есть ли напруга и сколько.
Будем думать...
FRAER
Номиналы автоматов завышены.
Номинал диф.защиты?
Вольтметр до 400В хотя бы нужен, чтоб ставить перед узм
uvk2
Цитата
Вольтметр до 400В хотя бы нужен, чтоб ставить перед узм
Почему? icon_sad.gif
VadimK
Цитата(uvk2 @ 1.9.2014, 23:49) *
Почему? icon_sad.gif


Потому что скачок может быть какой угодно. Чаще 380 прилетает.
Кстати я заказал всё-таки М-02, он на большее напряжение. При 440 всего навсего показывает "High" icon_smile.gif

Либо ставить после защиты.
VadimK
Сделал icon_smile.gif

VadimK
Заметил недавно, что вольтамперметр стал показывать не пойми чего.
Такое вообще чинится или на выброс?

https://www.youtube.com/watch?v=YkACfSWvOw0