Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как заземлить
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


dimbim
у меня в доме труба горячая отходящая от бойлера немного стебает током.а холодная нет.может надо поставить заземление??посоветуйте специалисты plizzzz
Евгений
Цитата(dimbim)
у меня в доме труба горячая отходящая от бойлера немного стебает током.а холодная нет.может надо поставить заземление??посоветуйте специалисты plizzzz


Правильная догадка.
Хорошую землю ищи в своем щите.
Слава
Каждую заземли и соедени проводом друг с другом (система уравнивания потенциалов).
andrey357
Если бойлер элеткрический, то происходит следующее:
Пробило ТЭН. Т.К.холодна вода идет из сети, то труба заземлена.
А горячая - присоединена к бойлеру. Если пробило в середине - то сопротивление частей обмоток не дает сработать автомату защиты, а вас пощипывает.
скоро ТЭН разрушиться до конца и будет вам счастье....
dimbim
да.но бьет при отключенном главном автомате.как быть дальше
dimbim
еще советуют сделать заземляющий контур.как правильно это делается.
Евгений
Цитата(dimbim)
да.но бьет при отключенном главном автомате.как быть дальше


Кто то на трубу заземлился. Желательно бы найти.
dimbim
что ктото подключился исключено. дом частный.какие еще версии
Евгений
Главный автомат, который ты отключаешь, находится на вводе в дом? Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме? Тяжело консультировать не глядя. Стоило бы замерить потенциал на трубе по отношению к земле, посмотреть, где труба проходит, где проводка, особенно то место, которое до главного автомата. Заземление трубы избавит от неприятных ощущений, но не избавит от проблем в общем.
dimbim
Главный автомат, который отключаю, находится на вводе в дом. Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме.как и чем замеряют потенциал между трубой и землей (которой еще нет) бьет именно одна труба-горячая
Евгений
Цитата(dimbim)
Главный автомат, который отключаю, находится на вводе в дом. Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме.как и чем замеряют потенциал между трубой и землей (которой еще нет) бьет именно одна труба-горячая


Может стоить проверить ближайших соседей (соседние дома). Потенциал замеряется вольтметром. Вообще акцию можно организовать - пригласить электрика/энергетика, который обслуживает ваши сети, повесить вольтметр на трубу (за неимением земли второй конец на ноль) и отключать поочередно - главный автомат у себя, потом у соседей, на ТП - короче с электриком разберетесь. Но прежде, чем такую бучу поднимать стоит проверить участок от ввода в дом до главного автомата.
dimbim
всех благодарю