gadgetman
Как известно ПУЭ запрещает последовательное подключение защитных PE проводников п.1.7.144.Когда розетки различных групповых линий или находятся в разных местах -вопросов нет.А если это блок 3-5 шт. в одном месте,неужели нужно тянуть дополнительно PE пр. или делать ответления по месту (куда его впихать если стены не гипс). Старшые дяди электрики всегда учили делать перемычки в таких случаях(тоесть последовательно).А как поступаете Вы? icon_cool.gif
Роман Котовский
Сейчас выпускаются моноблоки из 2х,3х,4х, пяти розеток, ставте их и не парьтесь с перемычками. По большому счёту и розетки параллелить нельзя, все коммутации производятся в распределительной коробке.
Flash
Просто Pe проводник не раскусывать, а если уже раскусил (или сломал), то плотно скрутить вместе 2 конца и "впихивать" под зажим.
fazanutiy
ПУЭ п.7.1.36 запрещает обьединять нулевые рабочие и защитные проводники .Понимать "обьединять" как "использовать один проводник " а не как "соединять"?Иначе это будет противоречить дополнительной системе уравнивания потенциалов и естественным связям защитных проводников эл.установки.
Nick
Цитата(Роман Котовский)
Сейчас выпускаются моноблоки из 2х,3х,4х, пяти розеток, ставте их и не парьтесь с перемычками. По большому счёту и розетки параллелить нельзя, все коммутации производятся в распределительной коробке.
Хотелось бы знать в каком нормативном документе конкретно написано о параллельном (вы имели ввиду последовательном ) подключению розеток?
andrey357
Цитата
Хотелось бы знать в каком нормативном документе конкретно написано о параллельном (вы имели ввиду последовательном ) подключению розеток?

ПУЭ предписывает, чтобы РЕ проводник был без разрыва. Трактуется примерно так: если вы демонтировали светильникрозетку из группы, то остальные должны быть подключены к РЕ проводнику.
Для розеток есть два варианта:
1. Есть специальные коробки, где уже стоит клемма РЕ - т.е. делаем ответвление на сжиме.
2. Мы обычно варим скрутки в коробках.
gadgetman
Снова о защитном проводнике.ПУЭ запрещает его последовательное подключение.А как быть если н-ное колличество светильников подключенных последовательно ?Тянуть дополнительно защитный проводник на каждый с распредкоробки? Нигде такого не видал . . .Кто как считает?
andrey357
Цитата
Тянуть дополнительно защитный проводник на каждый с распредкоробки?

повторяю:
Цитата
если вы демонтировали светильникрозетку из группы, то остальные должны быть подключены к РЕ проводнику


Спокойно делайте скрутку - спайку -клеммник с условием, указанным выфше. Никаких проблем за последние годы не возникало. И соединяйтесь шлейфом сколько угодно.
Nick
Цитата(fazanutiy)
ПУЭ п.7.1.36 запрещает обьединять нулевые рабочие и защитные проводники .Понимать "обьединять" как "использовать один проводник " а не как "соединять"?Иначе это будет противоречить дополнительной системе уравнивания потенциалов и естественным связям защитных проводников эл.установки.
Вопросик ...?Люди добрые,кто умеет трактовать этих писак-мудрецов ?Подскажите , ато действительно какая-то путаница в мозгах происходит...
gomed12
Цитата
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Это означает, что для каждой группы должен быть свой защитный и нулевой проводник, иначе при утечке тока между ними, может произойти непредсказуемое срабатывание любого (одного или нескольких, сколько успеют) УЗО.
fazanutiy
Цитата(gomed12)
Цитата
7.1.36.

Это означает, что для каждой группы должен быть свой защитный и нулевой проводник, иначе при утечке тока между ними, может произойти непредсказуемое срабатывание любого (одного или нескольких, сколько успеют) УЗО.
Тоесть
соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности .Я правильно мыслю?
gadgetman
Все мы знаем о проблемах надежного заземления в жилых домах особенно высотных (наследство Совка).Слышал о методе заземления на металлокаркас конструкций здания.Хто знает об
этом?Напишите.
Aid
Тоесть
соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности .Я правильно мыслю?[/quote]
Правильно, но соединяются они, или наоборот расходятся, только в электра щите.
fazanutiy
Цитата(Aid)
..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите.
Не согласен!Дополнительная система уравнивания потенциалов предписывает повторное соединение (помимо щитка) защитных проводников всего электрооборудования в том числе штепсельных розеток и сторонних проводящих частей,ПУЭ
п.7.1.88.Также защитные
проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков )
andrey357
Цитата
соединять защитные PE проводники различных групповых линий можно и даже нужно для повышения уровня электробезопасности

Если не изменяет память, все это делается на Глаквной Заземляющей Шине (ГЗШ), ктоторой может служить РЕ шина ВРУ.
f389
[quote=fazanutiy] соединять защитные PE проводники различных групповых Не рекомендуется/нельзя.

Прежде чем "огород городить" подумайте о тех, кто придёт после Вас, 5-10-20 лет спустя... icon_idea.gif
f389
Цитата(fazanutiy)
Цитата(Aid)

..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите.
Не согласен!Дополнительная система уравнивания потенциалов предписывает повторное соединение (помимо щитка) защитных проводников всего электрооборудования в том числе штепсельных розеток и сторонних проводящих частей,ПУЭ
п.7.1.88.Также защитные
проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков )

При наличии ПРОТОКОЛА, утверждающего, что "сторонние" проводящие части ЗАЗЕМЛЕНЫ icon_exclaim.gif , можете к ним присоединятся - использовать их как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ заземлители, но никак НЕ ОСНОВНЫЕ icon_exclaim.gif

Встречный вопрос - где РЕКОМЕНДОВАНО использовать Системы Уравнивания Потенциалов? И в каких случаях/условиях? icon_twisted.gif
fazanutiy
Цитата(andrey357)
Если не изменяет память, все это делается на Главной Заземляющей Шине (ГЗШ), ктоторой может служить РЕ шина ВРУ.
На ГЗШ выполняется основная система уравнивания потенциалов ПУЭ
п.1.7.82 и п.7.1.87.
А мы говорим о групповых линиях эл.проводки и дополнительной системе уравнивания потенциалов ПУЭ п.1.7.83 и п.7.1.88 . Благодарю за участие в обсуждении.
fazanutiy
[quote=f389][quote=fazanutiy] соединять защитные PE проводники различных групповых Уважаемый VIP-МОДЕРАТОР,не
рекомендуется(допускается ) и нельзя (запрещается) лично в моем понимании совершенно разные термины.Если же нельзя хотелось бы увидеть ссылку на конкретный пункт нормативного документа .А на "зя" вот Вам ссылки ПУЭ п.1.7.83 и п.7.1.88.
Просто Эл
Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин.
P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт.
fazanutiy
Цитата(f389)
При наличии ПРОТОКОЛА, утверждающего, что "сторонние" проводящие части ЗАЗЕМЛЕНЫ icon_exclaim.gif , можете к ним присоединятся - использовать их как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ заземлители, но никак НЕ ОСНОВНЫЕ  :!:  
icon_twisted.gif

Сторонние части это п.1.7.10 ПУЭ.А я говорил о мет.каркасе гипсовых стен и подвесных потолков, по которым прокладываются эл.линии.Эти части являются эл.установкой п.1.1.3 и подлежат заземлению (занулению) п.1.7.76 и 7.1.69
fazanutiy
Цитата(f389)
Встречный вопрос - где РЕКОМЕНДОВАНО использовать Системы Уравнивания Потенциалов? И в каких случаях/условиях? icon_twisted.gif
Систем уравнивания потенциалов две -основная и дополнительная .Вся инфа вместе с рекомендациями в ПУЭ пункты 1.7.82 -83 и 7.1.87-88 .Читайте , готов обсудить тему дальше...icon_wink.gif
"Влад"ик"
Г-н "Просто Эл". А какой ток в этом автомате? 40% люминесцентных ламп. Если у половины конденсаторы приказали долго жить, то ток будет значительно больше рассчетного.
Aid
Цитата(fazanutiy)
Цитата(Aid)

..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите.
Не согласен!Дополнительная система уравнивания потенциалов предписывает повторное соединение (помимо щитка) защитных проводников всего электрооборудования в том числе штепсельных розеток и сторонних проводящих частей,ПУЭ
п.7.1.88.Также защитные
проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков )

Позволю себе не согласится. Вед “система дополнительного уравнивания потенциалов” есть не что иное, как соединение всех металлических частей здания во едино на шине “PE”
fazanutiy
Цитата(Aid)
Позволю себе не согласится. Вед "система дополнительного уравнивания потенциалов" есть не что иное, как соединение всех металлических частей здания во едино на шине "PE"
Если бы Вы
не поЛЕНИлись и внимательно прочитали информацию выше было бы всё
понятней ...Ради истины готов повторится .Есть две системы уравнивания потенциалов -основная и дополнительная,ПУЭ п.1.7.82-83 и п.7.1.87 -7.1.88.
Спасибо за Помощь в обсуждении .
fazanutiy
Господа профи и специалисты а также считающие себя таковыми.Разрешается побивать камнями (желательно со ссылкой на конкретный нормативный документ) или же переходите на мои барикады ...Главное-участвуйте.icon_smile.gif
Просто Эл
Влад"ику: Автоматат 80А, ток расчётный Iр = 64,7А
Просто Эл
Да, светилники все новые в основном Финские "HALLA", щит и освещение вновь смонтированы.
ВАХ
Господа специалисты можно ли тянуть пятипроводную линию (3фазы ноль защитный ноль) ВВГ 4х50 и отдельно защитный ноль допустим ПВ-3 1х50. Прокладка в нутри задания.
Феодор
Да ради Бога.
Flash
Не обязательно 50 мм.кв..
Проводник Pe можно провести меньшим сечением, но не менее 25 мм.кв..(по ПУЭ).
злая@
Цитата(gadgetman)
Как известно ПУЭ запрещает последовательное подключение защитных PE проводников п.1.7.144.Когда розетки различных групповых линий или находятся в разных местах -вопросов нет.А если это блок 3-5 шт. в одном месте,неужели нужно тянуть дополнительно PE пр. или делать ответления по месту (куда его впихать если стены не гипс). Старшые дяди электрики всегда учили делать перемычки в таких случаях(тоесть последовательно).А как поступаете Вы? icon_cool.gif


Данный пункт ЭНЕРГОНАДЗОР разъяснил так: имеется ввиду, что нельзя разрывать PE проводник, т.е. тянешь группу розеточную то при соединеии
розеток складываешь PE жилу и под зажим, ежели разрезал нивкоем случае низя пихать под зажим два конца, надо иха либо под наконечник, либо опаять, сварить - ЭТО ЕСТЬ НЕРАЗРЫВНАЯ ЖИЛА.
gomed12
Можно использовать 3-х контактный Vago
-=Евгений=-
Всем привет!
Почитайте ГОСТ Р 50571.10-96
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ
gadgetman
В каких случаях необходимо лудить медные провода при подключении например к розеткам или другому эл.оборудованию?И ещё :когда и какие композитные смазки применяются при подключении к силовому оборудованию?Какие есть "талмуты" в этом отношении?
Flash
Лудить надо только концы многожильных проводов - чтобы не распускались.
Если использовать наконечники-гильзы, то можно забыть про лужение.

Из смазок знаю только кварцевазелиновую пасту.
Книга - какой-нить справочник электромонтажника.
Aid
Хорошо поспорили, не чего не скажешь, даже не сразу понятно о чём.
Утюг
Перед обжимкой в наконечники кабель все таки лучше залудить, держится намного крепче
NICK
Для оконцевания проводов есть просто медные наконечники а есть медные луженые.В каких случаях какие применяют?
Вовка Туча
Если убираешь из блока розетку, соединяеш "землю" и не парься icon_rolleyes.gif .Бывают и 5-ые блоки, так если к каждой точке в ести РЕ очень большой расход кабеля будет, а смысл тот же.
Л.Ю.К.
РЕ проводники общие для всех, а фазные и нулевые разных УЗО после них объединять нельзя.
Nick
Значит из всего выше сказанного следует ,что можно и даже нужно соединять любые PE защитные проводники эл.установок (оборудования , сетей) а так же присоединять к ним металлоконструкции стен и потолков,трубы коммуникаций,сторонние токопроводящие части .Есть ли какие нибудь ограничения в этом вопросе?
Гость
1. Светильники стопудово без компенсации. 2. Даже если бы они были с компенсацией то все равно похер, потому-что неправильно подобрана вводная защита!!! У меня при 64кВт расчетный ток получился 105А как он не будет греться, хорошо что он не отключается icon_smile.gif
gadgetman
Просьба и предложение к модераторам разбить эту тему на отдельные.
AlexPetrov
Сделано.
В будущем именуйте тему более конкретно, в противном случае это провоцирует образование подобной мешанины.
Nick
Как в таких случаях лучше присоединять PE проводники ?Прямо из распред.коробок или тянуть от щита?
Nick
Будет ли повышением эл.без. соединение защ.пр. соседних распред.коробок разных линий?
Nick
Или к примеру если соединять осн. и доп. системы ур.потенциалов (если рядом)?
savelij®
Полагаю, что при новой проводке проще "тащить" РЕ проводник в составе кабеля групповой линии, на розетки делать отводы от распаячной коробки. В случае установки блока розеток аналогичное разветвление делать в углублённой установочной коробке или дополнительной коробке с крышкой. Кому как понравится. Соединять РЕ проводники разных групповых линий излишне. Они соединены на РЕ шине щитка.
gadgetman
Что соединены в щите -понятно.Но ПУЭ рекомендует доп.систему уравнивания по всему ходу передачи эл.энергии.