Гость_Алексей_*
Добрый день!

Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально.

от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм.

Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно.

Заранее спасибо!
с2н5он
УЗО на холостую не отключается? "тест" жали?
также пробуйте подключать участками до нагревателя или мегометром измеряйте
Гость_Алексей_*
Цитата(с2н5он @ 28.7.2014, 11:38) *
УЗО на холостую не отключается? "тест" жали?

Т.е. без включенного электроприбора? Просто в сети без нагрузки нажать на узо кнопку?

А, там же пульт ещё. Да, попробовали без включенной печи нажать на тест, он сработал.
Shturman1
Были на разных форумах такие темы. Суть в том, что изоляция новой электропечи при транспортировке как бы набирает влагу и появляються токи утечки на которые реагирует УЗО. После двух, трёх прогревов такой эффект пропадает. У некоторых печах в инструкциях прямо написано "не подключать через УЗО". ИМХО подключите сначала без УЗО пусть немного так поработает (ну там два- три раза), а потом поставите УЗО и посмотрите будет ли срабатывать.
Гость_Алексей_*
Цитата(Shturman1 @ 28.7.2014, 12:41) *
Были на разных форумах такие темы. Суть в том, что изоляция новой электропечи при транспортировке как бы набирает влагу и появляються токи утечки на которые реагирует УЗО. После двух, трёх прогревов такой эффект пропадает. У некоторых печах в инструкциях прямо написано "не подключать через УЗО". ИМХО подключите сначала без УЗО пусть немного так поработает (ну там два- три раза), а потом поставите УЗО и посмотрите будет ли срабатывать.

Спасибо, попробую прогреть по максимуму, посмотрим поможет ли.
haramamburu
Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 14:05) *
Спасибо, попробую прогреть по максимуму, посмотрим поможет ли.
Угу.. и будьте готовы к тому, что при некотором неиспользовании печки - опять "напитаются" icon_wink.gif

Shturman1
Цитата
при некотором неиспользовании печки - опять "напитаются"

Люди ставят байпас для УЗО для того что бы в случае "напитывания" и срабатывания УЗО исключить это УЗО из схемы без лишних хлопот.
ink_elec
Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 14:14) *
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Увеличить номинал уставки УЗО.
Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди.
Гость_Алексей_*
Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 16:46) *
Увеличить номинал уставки УЗО.
Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди.

На сколько увеличить?
ink_elec
Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.7.2014, 22:53) *
На сколько увеличить?
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?
Гость_Алексей_*
Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 19:08) *
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?

Утечку не знаю как узнать.
По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток.
ink_elec
Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 0:58) *
По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток.
А ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением где нибудь?
Гость_Алексей_*
Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:00) *
А ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением где нибудь?

Нет, заземление отдельно, ноль с фазой отдельно.
ink_elec
Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 1:21) *
Нет, заземление отдельно, ноль с фазой отдельно.

Тогда нужно знать сопротивление ЗУ, так как УЗО может и не сработать. УЗО убирать теперь вообще нельзя, либо соединять на вводе заземление с нулем от ВЛ.
Гость_Алексей_*
Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:48) *
Тогда нужно знать сопротивление ЗУ, так как УЗО может и не сработать. УЗО убирать теперь вообще нельзя, либо соединять на вводе заземление с нулем от ВЛ.

Вы не подскажете, как в терминологии называется данная схема подключения и схема с соединением нуля с землей при однофазном подключении?
Я немного запутался в обозначениях.
ink_elec
Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.7.2014, 1:27) *
Я немного запутался в обозначениях.

Если ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением, то TN. для защиты человека применяются и автоматы и УЗО.
Если ноль с ВЛ не соединен с вашим заземлением, то TТ. для защиты человека применяются УЗО.