Вопрос такой!
Дом 1956 года.
Система TN-C.

Как заземлить ванну (каким кабелем?), стиральную машинку?
И как вообще сделать защиту в квартире с сетью TN-C?
Кабель проброшен в квартире везде 3х2.5 медь.
Хочу получить ответ на свой вопрос от специалиста. ( не люблю дурные советы!!!)
Гость_Лой_*
Здравствуйте. Там опасная ситуация - отгорание ноля на вводе в дом. Тогда на занолении появится опасное напряжение к Земле.
Так вот выход такой: Ставится на ввод в квартиру реле напряжения, например УЗМ-50. Оно при аварии отключит только фазный провод. Но защищаемое оборудование подключается через трёхполюсный контактор (силовое реле). Через контактор подключается и зануление с этажного щитка. Контактор подключается после РН, и управляется тоже от РН. Авария, непонятно что может появится на заземлении этажного щитка, так выключится РН и контактор и всё отключит.
Также перед РН нужно поставить электромеханическое (не электронное) устройство защитного отключения типа А или И, но не АС.

ВТОРОй более надёжный способ - разделительный трансформатор на стиральную машину. И УЗО до него и после него
FRAER
У вас не система TN-С, в 56 году о ней даже ничего и не слышали (с ней было бы проще)
Так же скорее всего СУП в вашем доме нет, поэтому ни о каком заземлении речи быть не может
обсуждалось много раз, максимум что можете сделать - поставить УЗО
savelij®
Цитата
поэтому ни о каком заземлении речи быть не может
обсуждалось много раз
Темы без особого труда можно найти тут (показана последовательность поиска)... icon_wink.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Alex_skit
Интересно тогда как узнать какая система электроснабжения у меня в в квартире если не TN-C?
Вот фотография щитка на этаже для моей квартиры.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Гость_Лой_*
Здравствуйте. Это кошмар - защитный ноль вроде на одном винте с рабочим. Лучше без защитного ноля жить, чем жить с таким
savelij®
Цитата(Alex_skit @ 19.7.2014, 21:55) *
Вот фотография щитка на этаже для моей квартиры.

Судя по фото, не будет у Вас защитного проводника, как ни крути...
Стиралка без защитного проводника работать будет, только манипуляции с ней лучше проводить при вынутой вилке.
Впрочем, всё это можно было прочитать в быстрых ссылках...
Alex_skit
У меня только в квартиру идёт фаза и ноль. бедый автомат и провод пвс это интерент фирма своё оборудование воткнула

а трубы водопровода или батареи тоже нельзя использоватьв качестве заземления?
GrocKHeLL
Цитата(Alex_skit @ 20.7.2014, 11:57) *
У меня только в квартиру идёт фаза и ноль. бедый автомат и провод пвс это интерент фирма своё оборудование воткнула

а трубы водопровода или батареи тоже нельзя использоватьв качестве заземления?


Конечно, можно! Ничто так не бодрит по утрам, как удар электротоком от крана на кухне)))))
Alex_skit
ПРОВЕРИЛ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ, ЛАМПОЧКОЙ. ЛАМПОЧКА ГОРИТ, ЭТО ЗНАЧИТ ТРУБЫ ЗАНУЛЕНЫ В ПОДВАЛЕ ИЛИ КАК?
ВОТ ПОЧЕМУ Я СПРАШИВАЛ
Гость_Лой_*
Здравствуйте. Да, они занолены скорее всего. И скорее всего также естественно заземлены. Но заземлять на них не надо - может убить током Мастера в подвале, так было в Калуге. Теперь там, если надо работать на трубах в подвалах, обесточивают весь дом (писали про это)
Alex_skit
ок спасибо за ответ!
а могу ли я отдельной шиной до счётчика разделись N на PE и N? есть ли смысл?
GrocKHeLL
Цитата(Alex_skit @ 20.7.2014, 19:36) *
ок спасибо за ответ!
а могу ли я отдельной шиной до счётчика разделись N на PE и N? есть ли смысл?


Ну так-то можно. Система TN-C-S. Но после расщепления систему необходимо повторно заземлять. А у вас какой этаж?
Alex_skit
последний... 7 этаж.
сталинка 1956 г. постройки.
т.е. повторно заземлять?
можно картинку, или схему что бы понятней было
uvk2
Система TNCS требует наличия заземления (точнее заземляющего устройства) - забитых в землю металических электродов. У вас есть возможность это сделать?, а потом протянуть от него РЕ проводник до своего этажа? Хотя, не ваше это дело, требуйте реконструкции вашей сети, пусть делают специалисты.
GrocKHeLL
Цитата(Alex_skit @ 20.7.2014, 22:19) *
последний... 7 этаж.
сталинка 1956 г. постройки.
т.е. повторно заземлять?
можно картинку, или схему что бы понятней было



Ну будь у вас первый этаж, то можно было бы заморочиться и вывести на улицу от себя шину заземления. В принципе, у вас должен быть молниеотвод (это то же самое заземление). И может быть он проходит рядом с вашими окнами. Но это своими силами если заморачиваться. А если желания нет - трясите УК на тему модернизации.

Нулевой кабель совмещен с заземлением в районе ТП (Трансформаторной Подстанции) и идет до потребителя одним кабелем. У потребителя кабель разделяется на два: рабочий ноль и кабель заземления. Но после такого разделения (для уравнивания потенциалов это делается, если я правильно понимаю) заземляющий кабель надо повторно заземлить. Для этого создается контур заземления. Ну или вбивается штырь в землю метра на три в глубину. Ну и картинка по системе TN-C-S
Гость_Лой_*
Здравствуйте. Только такое самодельное заземление можно применять при использовании устройства защитного отключения, лучше нескольких подряд. Что-бы человека током не ударило, проходящего под окнами
с2н5он
Цитата(GrocKHeLL @ 21.7.2014, 13:21) *
если я правильно понимаю

не правильно, причём практически всё сообщение
uvk2
#17 такая же ересь.
Эл-Х
Цитата(uvk2 @ 21.7.2014, 21:40) *
#17 такая же ересь.

Это новерное все тот же под разными именами пропагандирует отмену заземления. Наверное агент госдепа. icon_biggrin.gif