Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: огнезащитное покрытие кабельных линий
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


мак75
Здраствуйте!
При сдаче объекта в эксплуатацию инспектор по пож.надзору выдал замечание: "...в техническом помещении на всех этажах электрокабели, прокладываемые по металлическим лоткам и пересекающие противопожарные перекрытия, обработать огнезащитным покрытием на протяжении 1п.м. на выходе из кабельной проходки с двух сторон перекрытия"......при этом он дает ссылку на ППБ 01-03 п.284, но в нем об этом ни слова.......если кто знает правильную ссылку подскажите....я где-то читал что огнезащиту можно не делать, но для этого нужно сделать расчет горючей кабельной массы по отношению к объему помещения
SeGA
Цитата(мак75)
Здраствуйте!
При сдаче объекта в эксплуатацию инспектор по пож.надзору выдал замечание: "...в техническом помещении на всех этажах электрокабели, прокладываемые по металлическим лоткам и пересекающие противопожарные перекрытия, обработать огнезащитным покрытием на протяжении 1п.м. на выходе из кабельной проходки с двух сторон перекрытия"......при этом он дает ссылку на ППБ 01-03 п.284, но в нем об этом ни слова....
Ваш инспектор вспомнил старинную инструкцию по монтажу огнезащитных перегородок(80-е годы прошлого века). Длина покрываемого кабеля от проходки зависит от огнезащитного состава, из которого выполнена заделка этой проходки (обычно 100 – 200 мм). Нужно выполнить заделку кабельной проходки в соответствии с технологией прилагаемой к ОЗС, а потом показать инспектору. Естественно применяемый ОЗС должен входить в перечень разрешенных к применению материалов.
Цитата
...я где-то читал что огнезащиту можно не делать, но для этого нужно сделать расчет горючей кабельной массы по отношению к объему помещения

Расчет касается кабельных трасс. Объем пластиката не должен превышать 7 литров на 1 метр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.