Имеется цепь из двух последовательно соединенных ламп одинаковой мощности. Подключено через УЗО. Если коснуться точки соединения ламп отключится ли УЗО?
Хи-хи.
УЗО отключится если коснуться любой точки где напряжение (между проводом и вами) не равно нулю. А ведь даже на рабочем нуле не ноль.
В вашей схеме УЗО не отключится если питание сбалансированное - минус на одном проводе соответствует плюсу на другом, с одинаковым напряжением. Такое может быть если питание заземлено "посередине" (противофаза или постоянный ток).
Ну и разумеется УЗО не отключится если цепь питания или вы не заземлены.
(Чтобы меня не били ногами) - в расширенном понимании слова заземлены. УЗО не отключится если сопротивление между вами и одним из полюсов УЗО, включая ёмкостное, слишком высоко для превышения порога срабатывания УЗО.
злая и занудная@
19.12.2006, 12:07
При такой схеме, если дифф. чувтвительность на 10 или 30мА то УЗО сработает не сумлевайтесь. А вот если дифф. чувтвительность на 100 или 300мА,
то уже нет на 100%.
andrey357
19.12.2006, 21:09
Сработка УЗО происходит, если по одному из проводников течет ток, отличный от тока другого проводника.
Ток в цепи фаза-лампа-человек-земля не может быть равен току в цепи току в в цепи ноль-лампа-человек-земля. УЗО должно по любому сработать.
Да, Да извиняюсь, сработает в любом случае, просто писал, а думал про последствия воздействие на человека.
Имел ввиду что на 10 или 30мА защитит человека, а вот при 100 или 300мА человек может уже испытать оргазм, неопределенной степени.
смертельный ток для человека примерно 1ма, так что увы.
Смертельный ток для человека - 0 мА. Как? Очень просто. Человек трогает отключённый провод, пугается, умирает от инфаркта, и ничем мы ему помочь не можем.
А если говорить об осмысленной статистике которую можно использовать для предотвращения несчастных случаев, то про 30 мА слышал, а про 1 мА нет. Так что или исходники в студию, или не морочьте голову.
Цитата(qwe)
смертельный ток для человека примерно 1ма, так что увы.
УВЫ ЭТО НЕ ТАК.
5мА - чувствителен для человека, 50мА - опасен для человека, 100мА - смертелен для человека.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.