Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Круговая диаграмма РС-9
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


actto
Кто снимал круговую диаграмму с РС-9, подскажите. Не могу снять.
Подсоединяю лампочки вроде как положено, питание на основной контакт (тот который пронумерован и расположен в самом низу). Другие контакты на 31 и 32 (слева и справа от обшего).
Переключения крнтактов изберателя я "вижу" а вот переключение предизберателя не "вижу"
actto
Отвечу сам себе... Переключение предизбирателя по круговой диаграмме увидеть нельзя. Его можно увидеть только при демонтированном (выташеном из бака трансформатора) РПН. Так что на значения переключения предизберателя (прописанные в заводской круговой диаграмме) вимание не обращайте.