FeYsT
Всем доброго дня. Заранее извиняюсь, если пишу не в ту ветку.

Поступило от доброго и любимого начальства партийное задание - сделать на рабочие места Очень Секретную Тревожную Кнопку, по которой будет отключаться питание маршрутизатора.

Итак, что есть:
- настенный коммутационный шкаф, в котором ввинчены коммутатор и маршрутизатор
- запитано это все через 19" колодку (http://www.brownbear.ru/goods/28717.html)

Задача:
Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу.

Вопрос
Собственно, черт возьми, КАК?
Какие могут быть варианты реализации и подводные камни?
Shturman1
Наверняка в стойке установлен вводной автомат для питания. Вот к этому вводному автомату можно доставить независимый расцепитель и кнопками можно будет отключать этот автомат. Включение назад только поднятием клювика автомата.
Igor Kolomio
Как вариант,можно сделать через контактор:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как раз делал схему управления освещением.
FRAER
Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было
с2н5он
или систему верёвок через блоки icon_biggrin.gif
Igor Kolomio
Цитата(FRAER @ 5.6.2014, 15:39) *
Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было


Для безопасности конечно лучше 24В. Главное не прогадать с длиной и сечением кабеля.
Для расцепителя Eaton iMX+OF указан рабочий ток 6А при напряжении 12-24В.
При сечении кабеля 0,75мм2 длиной 50м напряжение упадет с 24 до 10В, соответственно расцепитель может не сработать.
lanchakov
Перед расцепителем можно поставить реле, ток обмотки реле будет много меньше, а своими контактами он приведет в действие расцепитель, блок питания естественно в шкафу разместить, чтобы минимизировать потери.