Установка новой СТП мощностью 40кВА. По высокой стороне выбран предохранитель ПКТ-101.
по типовому проекту рекомендован 8А. (лист. 22 ОТП.С.03.61.36)
мощность присоединяемых потребителей 30кВт, значит ток по высокой стороне 1,73А.
Следовательно не завышен ли ток в типовом проекте?
И какой лучше номинальный ток предохранителя выбрать?
Хотелось бы услышить ответы специалистов.
shpinel
Нет, не завышен.
Номинальный ток предохранителя выбирается по значению не менее 2Iном трансформатора.
В Вашем случае:
Iном транс = 40/10/v3 = 2,3 А.
Iном пред = 2*2,3 = 4,6 А.

Предохранитель на 5А - впритык => берется на 8А, так как надо обеспечить селективность с защитой по низкой стороне, а также учитывать возможный перегруз транса и броски тока.

STD


Большое спасибо за полный ответ!
Работник
На будущее остальным, кто не воспользовался поиском:
http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-trans...yh-setey-8.html
http://forca.ru/spravka/spravka/vybor-pred...-1-6-10-kv.html