Гость_Евгений_*
14.5.2014, 0:34
Приветствую! Имеется следующая проблема: гараж подключен к однофазной сети медным кабелем(2*4.5), длинна кабеля под 300м. При нагрузке в 4кВт(ТЭН) напряжение падает до 190В, насколько правильно в такой ситуации использовать стабилизатор, чтоб поднять напряжение на ТЭНе?(замена кабеля на более толстый - не вариант)
Viktor2004
14.5.2014, 1:10
Тен Ваш имеет мощность 4000 ватт при напряжении 220 вольт. Ток при этом должен быть 4000/220=18 ампер. Сопротивление тэна значит равно 220В/18А=12,2 ом
Реальное Ваше напряжение 190В. Значит реальный ток кабеля 190/12,2=15,6 ампер
Теперь Вы поставите стабилизатор, который поднимет напряжение до 220В. Ток через ТЭН теперь будет равен 220/12,2=18 ампер (это ток на выходе стабилизатора)
Выходная потребляемая мощность ТЭНА при таком напряжении равна 4000 ватт. Примерно такая же мощность будет и потребляемая с кабеля. На входе стабилизатора напряжение так и останется 190В. А потребляемый стабилизатором ток будет теперь 4000/190=21 ампер.
Итог. Сейчас тен у Вас работает на пониженном напряжении и ток через кабель идет как мы считали выше 15,6 ампер
После установки стабилизатора ТЭН будет работать на полную свою мощность и ток по кабелю будет идти уже 21 ампер
Это вообще на пределе ресурса кабеля. Кабель будет сильнее греться. Но теоретически так можно сделать
не совсем понятно что за сечение 4,5? стабилизатор значительно увеличит потери в линии и общую потребляемую мощность..
Гость_Евгений_*
15.5.2014, 0:36
Если точнее ,то фаза пущена по проводу 3*1,5. Не думал что падение напряжения будет столь значительным. В результате отопление работает не так как хотелось бы, думаю может поставить тэн на 5кВт... А менять все 300 метров кабеля на более толстый - слишком накладно.
Цитата
думаю может поставить тэн на 5кВт...
При этом напряжение просядет ещё больше...
... и поплавятся ваши полтора квадрата. Тогда уж может поменяете.
Странно как-то. Я прикинул по падению напряжения, так у Вас при кабеле 1,5мм и длине 300м, да с нагрузкой 4кВт (кстати, для такого сечения такая нагрузка - на пределе допустимого), вообще должно напряжение сразу меньше 100В падать. Либо кабель не 1,5мм, либо длина все-таки далеко не 300м.
А в Вашем случае надо менять, конечно, кабель. Да, недешево, но больше вариантов нет.
Гость_Евгений_*
15.5.2014, 7:57
А какой предел у такого сечения при такой длине? То есть хотите сказать, что замена - единственный верный вариант?
Кабель не 1.5, а 4.5(3*1.5) только для фазы!
Viktor2004
15.5.2014, 8:04
Цитата(Гость_Евгений_* @ 15.5.2014, 1:36)

Если точнее ,то фаза пущена по проводу 3*1,5. Не думал что падение напряжения будет столь значительным. В результате отопление работает не так как хотелось бы, думаю может поставить тэн на 5кВт... А менять все 300 метров кабеля на более толстый - слишком накладно.
В таком случае сейчас через полтора квадрата у вас идет 15,6 ампер, а будет 21 ампер.
Цитата(Гость_Евгений_* @ 15.5.2014, 8:58)

Кабель не 1.5, а 4.5(3*1.5) только для фазы!
А ноль откуда берете?
Гость_Евгений_*
15.5.2014, 8:08
Ноль со старой сети, её недавно отрубили и пришлось так из...ться.
И какая старая сеть была? Нулевой проводник должен быть такой же, как и фазный. А у Вас на фазу 3 жилы по 1,5 медные в параллель, а ноль какого сечения и материала?
Цитата
Ноль со старой сети, её недавно отрубили и пришлось так из...ться.
Возможно проблема в ней. Нужно смотреть по месту или проложить свой ноль.
Сечение Вашей линии можно увеличить, проложив дополнительные проводники подключив в параллель.
Viktor2004
15.5.2014, 8:41
Если старая сеть была с другой подстанции, тогда ноль между ТП вообще по грунтовым водам проходит.
Костян челябинский
15.5.2014, 8:48
Ха, человек электричество ведрами тырит, а вы ему тут что то помогаете. Автор, подключайся по нормальному. Ты воруешь не у олигархов, а у обычных таких же людей.
Гость_Евгений_*
15.5.2014, 11:12
Выбирай выражения, мальчик!
Цитата(Гость_Евгений_* @ 15.5.2014, 11:10)

Не напрягайтесь, я пошутил! Друг фазу дал))) Спасибо за советы!
Вот так фазу "друзья" дают, а потом питающие кабели выгорают на*! ИМХО найдут когда-нибудь и нехило люлей навешают, это в лучшем случае...
Чисто гипотетическое предположение-при малом сопротивлении грунта и хреновом ЗУ (малая площадь) в районе места присоединения "фиктивной" нейтрали сети (и не только в этом месте) в этом случае ведь может проходящий посторонний тип попасть под опасное шаговое напряжение?
Вот так греется один от ТЭНа, а у кого-нибудь сердце останавливается из-за этого.
Сообщения не в тему удалены, тема закрыта