Гость_Артем_*
7.5.2014, 23:05
Есть трансформато, один из соседей занимается самостоятельно установкой счетчиков и перенаправлением потоков эл-ва, если возможно, скажите, всем ли поровну при таком виде подключения

если нужны еще фотографии скажите, завтра .... или уже сегодня буду там... сделаю
Для этого нужно видеть на сколько ампер автоматы и провода черные - медные или алюминиевые
Гость_Артем_*
7.5.2014, 23:13
Вероятнее всего алюминий, на фото вроде он.... видно)))
Разглядел
А Черный кабель, уходит справа снизу с чёрного автомата - куда?
Гость_Артем_*
7.5.2014, 23:20
Цитата(с2н5он @ 7.5.2014, 23:17)

разглядел
Многолетняя задача .... как понять всем поровну идет или как то по хитрому подключено... Может на выходе (Розетках прозвонить... аппаратик есть что и с тыколками и с обжимкой ))) Простите что такой примитивный язык но знаний не достаточно а потребность великая
Цитата(с2н5он @ 7.5.2014, 23:17)

Разглядел
А Черный кабель, уходит справа снизу с чёрного автомата - куда?
Завтра буду там сниму на видео
На вопросы нужно ответить, хотя бы на первый
Гость_Артем_*
7.5.2014, 23:24
Цитата(с2н5он @ 7.5.2014, 23:21)

На вопросы нужно ответить, хотя бы на первый
Все понял, завтра все подробно задокументирую, спасибо за отклик... Прямо с места все отправлю
С рубильника кабель ушел и видимо вернулся на черный автомат (серии АЕ20). На КТП стоит еще щит учета с счетчиком электроэнергии? Там нет автоматов?
Конечно озвутче номинальные токи автоматов, модульных с красной полосой, те что с уходящими линиями (видимо марка АВВ) и черного АЕ2056.
И еще, совет так сказать. Я категорически настаиваю чтобы навели порядок с нулевыми проводниками. Нужно установить шину, если большинство проводов алюминиевые, значит алюминиевую. И к ней подключить все нули, включая нуль с трансформатора, желательно и заземляющий проводник.
Иначе на всех вас будет одна общая авария. Поровну!
Костян челябинский
8.5.2014, 8:13
И гоните вашего соседа от ТП к херам собачьим ссаным веником. Автоматы через один вверх ногами установлены. Выставьте вооруженную охрану вокруг ТП и стреляйте на поражение без предупреждения при его появлении. А то действительно, будут у вас и аварии и трупы поровну на всех
Гость_Артем_*
8.5.2014, 18:34
Цитата(Гость_Артем_* @ 7.5.2014, 23:20)

Многолетняя задача .... как понять всем поровну идет или как то по хитрому подключено... Может на выходе (Розетках прозвонить... аппаратик есть что и с тыколками и с обжимкой ))) Простите что такой примитивный язык но знаний не достаточно а потребность великая
Завтра буду там сниму на видео
Костян челябинский
8.5.2014, 18:39
вы издеваетесь? Номиналов как не было видно, так и осталось.
И еще раз убедился, что вашего соседа на пушечный выстрел подпускать нельзя. Почему желто-зеленая и синяя жилы используются в качестве фазной?
Мастер Джу
8.5.2014, 18:46
Каждому из соседей по фазе,если им только 220V нужно.
ТС это не уточнил.
не понял, в шкаф шоль два питания приходят?
Мастер Джу
8.5.2014, 20:00
Непонятно,может с губок что то подцеплено мимо автоматов.
Это только ТС знает.
Цитата
не понял, в шкаф шоль два питания приходят?
Писал уже свое мнение
Цитата
С рубильника кабель ушел и видимо вернулся на черный автомат (серии АЕ20). На КТП стоит еще щит учета с счетчиком электроэнергии? Там нет автоматов?
На новом фото видно этот щит учета, и антенну счетчика.
КАКОЙ УЖОС !!! Нанимате квалифицированного электрика, пока не сгорели!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.