здравствуйте, я немогу подключить трехклавишный выключатель.

в стене четыре провода, старое подключение выглядело так:

с одной клавишей все очень просто а с другими двумя запутался. помогите чайнику 80-ого уровня
Igor Kolomio
7.5.2014, 12:11
Прозвони тестером выключатель и нарисуй себе схемку. Будет легче разобраться
тестера нет , есть индикатор, загорается только на одном проводе, значит это фаза, правильно? заземления нет, значит три других провода нули?
"Другие" провода - это не нули, а уходы фазы к лампам. На приходе выключателя похоже требуется установить перемычки, как было на старом.
Igor Kolomio
7.5.2014, 15:44
Почти правильно. По одному проводу приходит фаза. Остальные три провода приходят от групп светильников (или лампочек люстры). Если соединить фазный провод с любым другим проводом, то должен загореться соответствующий светильник. Если соединить фазный провод со всеми тремя проводами, то должны загореться все три группы светильников.
Igor Kolomio
7.5.2014, 23:14
Кажется я понял что у тебя за трехклавишный выключатель - он состоит из одного одноклавишного и одного двухклавишного (проходного) выключателей. Если это так, то тебе нужно:
1) фазный провод соединить с L одноклавишного выключателя, и далее с помощью перемычек L соединить c L1 и L2 двухклавишного выключателя
2) первый из трех оставшихся соединить с L1 одноклавишного выключателя
3) второй - с L11 или L12 двохклавишного выключателя
4) третий - с L21 или L22 двохклавишного выключателя
Сделал, заработало.Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.