При измерении сопротивления изоляции эл.двигателя (пользуемся тестером Флюк),показания-бесконечность.При смене полярности(щупы поменяли местами), сопротивление -нуль,но растет со временем.Эл двигатель при этом рабочий. Почему?
Работник
Вероятно ошибка измерения.
Какой именно тестер? В каком режиме измеряли?
Приведите схему измерения.
Мастер Джу
Марка двигателя.
Гость
Цитата(mukas911 @ 6.5.2014, 12:21) *
При измерении сопротивления изоляции эл.двигателя (пользуемся тестером Флюк),показания-бесконечность.При смене полярности(щупы поменяли местами), сопротивление -нуль,но растет со временем.Эл двигатель при этом рабочий. Почему?

Заряжается пусковой конденсатор. При первом измерении (бесконечность) на нем было остаточное напряжение - хорошо, что тестер не спалили.
Двигатель, скорее всего, однофазный асинхронный?
Мастер Джу
И тут выхожу я весь в белом?
lanchakov
Может быть так-же не пусковой конденсатор, а фильтрующий. Показания будут такими-же.