Взял клеммники воткнул провод - провод болтается, влазит не больше чем на сантиметр, подумал, плюнул, сделал скутку длиной с полпальца. А сейчас в сомнениях.
Volt380
вот не понимаю, почему ПУЭ запрещают сктрутку в чистом виде? ведь по факту хорошо сделанная скрутка работает десятилетия, и получше многих клемников..
Костян челябинский
Скрутки нет в числе соединений, разрешенных к использованию. Точка. Чтобы ваша скрутка стала легитимной, ее надо пропаять, сварить, накрутить на нее СИЗ или установить вот такие клеммы:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну еще и ВАГОподобные.

Volt380, потомму что:
1. при ударных нагрузках (КЗ) появляются силы, стремящиеся раскрутить их
2. Нет критериев нормальности этих скруток и очень тонкая грань между недокрутом, нормой и перекрутом, когда уже начинают течь или даже рваться проводки.
Костян челябинский
НА мастерсити есть несколько тем с натурными испытаниями а ля "Скрутка vs Ваго", "Ваго vs клеммник" и т.п. Скрутка при начальных лучших показателях очень быстро по сравнению с другими видами соединений деградирует.
haramamburu
А это случаем не автор сгоревшего магазинчика вопрошает? icon_wink.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43269
с2н5он
Вероятнее всего -нет