Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Колдовской стабилизатор.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Юрий_*
Прошу помощи у знатоков. Котельная. На одной стене три розетки введенных на один пакетник. К одной из розеток подключен стаб forte sdc 5000 va. От стабилизатора работает котельная группа. Вернее работала три года до сегодня. (( Стаб перестал работать. На экране латинская L. Китайская инструкция никак не расшифровывает данный посыл. При подключении стаба к розеткаи на другой стене (другой пакетник в щитке) все работает отлично. Фаза в розетках есть. Пробовал включает без стаба другие гаджеты аля утюг, лампочка, магнитофон- все работает. Стабилизатор наотрез с конкретной линией разеток не хочет. Что может быть? Дикое шаманство китайских инженеров иль что то с нулем?
Мастер Джу
Напряжение измеряли?
Гость
218 v. Даже чайник стартует. .
с2н5он
Возможно на данной группе контакт где то хреновый

Цитата(Гость_Юрий_* @ 20.4.2014, 17:48) *
котельная группа.

Это что?
Гость
Котельная группа я имел ввиду два котла и три насоса) т.е. потребители.
зелёный желторотик
Цитата(Гость @ 20.4.2014, 19:38) *
Котельная группа я имел ввиду два котла и три насоса) т.е. потребители.

2 котла, 3 насоса - говорит об относительно немаленьких объёмах системы циркуляции. Явно не избушка 7*8... И на такую систему Вы почему то поставили стаб с мощностью 5 кВА. Короче, перегруз стабилизатора - если и не налицо, то 99,9%.

Стабилизатор имеет защиту от КЗ. И, раз он отказывается запитывать отопление, но работает с другими потребителями - проверьте Вашу "котельную группу".

Инструкцию нашёл - она на украинской мове, и всего 6 страниц. Что означает L, выяснить не получилось.
Гость
Не вариант. Котельная группа)) прекрасно работает через этот стаб, подключенный к розеткам, на другой стене, т.е. получается дело именно в линейке розеток и конкретном пакетнике. Вот где там копать - вопрос. Может где то заземление либо ноль что то подводит? Умом понимаю что маразм выходит. Все контакты вроде осмотрел и пережал. Воз и ныне там..

Не совсем избушка но все котлы и насосы (циркуляционные) потребляют макс. до 800 Ватт. Да и работало все три года, как швецарские часики, даже с учетом китайского стабилизатора на 5 кВа)
зелёный желторотик
Понял, что не совсем верно понял суть)

Попробуйте отревизировать розетку (перебрать механизм, винтики с проводочками подтянуть, лепестки подогнуть, чтоб пружинили лучше)
с2н5он
Попробуйте стаб подвигать ближе к нагрузке, рядом с насосом например
Гость
Стаб одинаково не работает от всех трех розеток на одной стене и прекрасно работает от всех розеток на другой стене. Это наводит на мысль о некоректной работе пакетника или? При этом, данные капризные розетки, прекрасно справляются с утюгами, чайниками и прочими бытовыми гаджетами, что приводит в абсолютное замешательство ((
с2н5он
У Вас что ли вся группа работает от розеток? и насосы?
меняйте пакетник, пробуйте подключить напрямую без розеток
Volt380
индикация L (что значит Low) - означает слишком низкое напряжение сети. скорее всего где-то неконтакт..
зелёный желторотик
Цитата(Гость @ 21.4.2014, 0:24) *
капризные розетки, прекрасно справляются с утюгами, чайниками и прочими бытовыми гаджетами, что приводит в абсолютное замешательство ((

Розетки-то одни и те же, вот вилки у всех - свои. То бишь, контакт "вилка-розетка" везде разный.
Гость
Всем спасибо, разобрался. Была авария в селе. "Починили". По одной из фаз 180в. Стаб не стартует. Половина розеток идеально, часть 170-190 в. Я Лох. Надо было сразу все хорошо промерять, а не носиться, как дурак, с электрочайником и лампочками. Извиняюсь за свою глупость)))
с2н5он
вообще то мэдэйчины обещали старт со 140 В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.