Макс
День добрый! Может кто сталкивался:
имеется преобразователь Simeas P подключенный на 100В от ТН 220кВ100В вторичная обмоткка звезда..фаза В заземлена..фаза А не подключена к Симеасу..но похоже по внутренней схеме(или...) на зажиме фазы потенциал 60В относительно нуля...как следствие симеас по фсем трем фазам дает фазное напряжение..как заставить его выдавать реальноые показания??
Чел
Если еще актуально, то проблема в прошивке. прошивка 2.65.01 - глючная. прошивка 2.64.02-ОК. если надо, пиши мыло.