Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Владимир_*
Ребят Всем Добра!

Помогите пож-та в определении какие покупать УЗО

Имеем выделенную мощность 15 кВт, через вводной автомат 25А

Далее надо поключить:

1 линия - Шиномонтажное оборудование и компрессор 220 В, кабель 3х2,5 с земл. общая мощность 3,6 кВт - какой автомат, сколько полюсов ?

2 линия - 3-и розетки 220 В, кабель 3х2,5 с земл., будет использоваться разное оборудование(сварка, болгарка, фен техн., и т.д.) - какой автомат, сколько полюсов?

3 линия - окрасочно сушильная камера 9,5 кВт и компрессор 2,2 кВт 380 В, кабель 4х4 - какой автомат, 3-х полюсной по любому?

4 линия - подёмник 2,2 кВт 380 В и 3 розетки 220 В, кабель 4х2,5 - какой автомат, 3-х полюсной по любому, а к розеткам 220 сколько полюсов?

Заранее спасибо!
savelij®
Цитата
Помогите пож-та в определении какие покупать УЗО
Ну раз УЗО, так УЗО...
1. АВ 2п С20А + УЗО 2п 25/0,03
2. АВ 2п С16А + УЗО 2п 25/0,03
3. АВ 3п С20А
4. АВ 3п С10А + отдельная линия на розетки (см. п. 2)
Гость_Владимир_*
Спасибо огромное!!!
Гость_Владимир_*
А ещё вопросик!

Есть автомат 3-полюсной и кабель 4х4 один из них земля, к нему надо подключить 2-х полюсной и кабель 3х2,5 один из них земля, значит коричневый "фаза" и синий "ноль" с 3-х полюсного, кидаю на теже контакты 2-х полюсного, а земля к земле?

Буду благодарен!!!
savelij®
И ничего не понятно... "кто на чём стоит" ©
Если есть линия 4*4, подключенная к 3х полюсному АВ, причём без нулевого провода, а только с защитным, то к этой линии нельзя подключать однофазную нагрузку, ибо нуля нет.
elvlad
Цитата(Гость_Владимир_* @ 10.4.2014, 18:33) *
А ещё вопросик!

Есть автомат 3-полюсной и кабель 4х4 один из них земля, к нему надо подключить 2-х полюсной и кабель 3х2,5 один из них земля, значит коричневый "фаза" и синий "ноль" с 3-х полюсного, кидаю на теже контакты 2-х полюсного, а земля к земле?

Буду благодарен!!!
А с трёхполюсного у вас выходит 3 фазы или что?На двухполюсной что будет приходить-фаза-ноль,или 2 фазы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.