Как делать электропроводку по потолку "Грильято" в зрительном зале? Заказчик просит в стальных трубах, можно ли как-нибудь от этого отойти?
Мастер Джу
8.4.2014, 18:10
За ваши деньги любые причуды ИМХО.
Не боитесь, что заказчик найдет другого подрядчика, который без вопросо сделает так, как хотят?
Костян челябинский
8.4.2014, 19:25
А может просит то он потому, что так в проекте записано? Ну тогда "чтоб не было 3,14здежу... " и далее по тексту.
Мастер Джу
8.4.2014, 19:48
ТС для вас нашел.
Проблема в том, что потолок Грильято представляет собой решетчатую систему, длина подвесов от покрытия до потолка около 2 м,
и наверное будет не очень красиво если за потолком будут видны все стальные трубы и опуски на светильники в металлорукаве.
Все-таки это зрительный зал, а не производственное помещение.
Это капитальный ремонт по военным городкам. По факту проложили провод ПВС в алюминиевые профили потолка, эксплуатация хочет в стальных трубах.
Костян челябинский
14.4.2014, 7:09
1. Зрительный зал - это принадлежность общественного здания. Такие здания строятся и реконструируются только по проекту. Вот как в проекте записано, так и надо делать. Иначе, вы не просто попадете на то, что вам не отдадут деньги, пока вы не приведете все в соответствие с проектом, но и могут и уголовку на вас завести за нецелевое использование бюджетных средств и растрату.
2. Грильято - очень интересная штука. У нас половина торговых центров сделана при его помощи. Свойства человеческой психики таковы, что при беглом взгляде на него человек замечает только белую плоскость. А чтобы рассмотреть за ней кабели, трубы и вентканалы ему надо присмотреться. Для ТЦ и зрительных залов это нормально, ведь внимание человека в основном сосредоточено на другом - товаре, представлении, фильме.
3. По поводу ПВС - а он точно есть в проекте или это ваше кроилово? Помните, кроилово ведет к попадалову.
Это кап ремонт у военных и изначально проекты не согласовывались, заказали проект, но только для того, чтобы самим сделать как-нибудь электрику.
Был заложен в проекте ВВГнгls, но так как электрики-монтажники решили, что это будет некрасиво по Грильято, они проложили ПВС, так как он влез в пазы профиля.
Когда объект уже был готов, заказчик стал требовать согласованные проекты, проектировщики от заказчика заложили стальную трубу по зрит залу(((
И проектировщики правильно сделали. Они-то тоже несут ответственность. Либо нг-LS, либо трубы. Пожарная безопасность.
"кроилово ведет к попадалову" (с) Костян челябинский.
Золотые слова!
"Прапорщик, запишите эти простые, но, в то же время, великие слова" (с) фильм ДМБ.
По своему опыту скажу, что монтируют и так и так, но скорей всего это на страх и риск смих строителей и проектировщиков (если такие имеются). В конце концов - Вы можете переговорить с проектировщиками. Напишите им официальное письмо - пусть ответят. И учтите потолки грильято алюминиевые и проводят электирчество. Может необходимо дополнительное заземление.
ПУЭ
Цитата
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
К тому же у ПВС срок службы при стационарной прокладке 10 лет, а у ВВГ 30 лет, капремонт здания как правило 25-30 лет по нормативу, но по факту еще больше. Так что к фактическому ремонту ПВС уже 4-5 раз испортиться а ВВГ только 1.5-2 раза.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.