Курил гугл, но не смог найти формулу....
Дано:
- Трансформатор 160КВа
- Линия ВЛЭП 0.4 в садоводстве.
- Длинна линии 2.5 км.
- Проложена линия проводом СИП2 4х50. (Соответственно сечение 50 квадратов.)
- Потребителей 250 шт. расположенных равномерно вдоль всей линии.
Вопрос:
- По какой формуле посчитать потери на линии 0.4?
- Какой коэффициент потерь на этой линии накручивать на тариф председателю садоводства?
- Или вызвать лабораторию и не еб... людям мозги?
Вам не посчитать, сейчас делают проще:
Есть счётчик на ТП, есть в домах, разницу показаний между подстанционным и суммой домовых раскидывать на всех поровну или пропорционально потреблению, да и обязать всех передавать показания раз в месяц, кто не передаст, тому вменить какой-либо норматив
Потери в трансе посчитать просто
Мда. Так получается 2%.
По итогам последних 3 месяцев....
А как считаются потери на 10КВ ???
Цитата(Alexisss @ 2.4.2014, 22:22)

А как считаются потери на 10КВ ???
Где?
Дано: 0,5 км ВЛЭП 10КВ трехпроводной +1км подземный кабель + трансформатор 10КВ-0,4КВ 160КВА
Энергия холдинг ежемесячно мне насчитывает 3,6% потерь на этой линии.
Вопрос: откуда взялась эта цифра?
Будет разумнее задать этот вопрос им, получить письменный ответ (расчёт) и дать его на растерзание сюда
Пысы: судя по числу 3,6 как такового расчёта нет, сделано как раньше - взяты цифирки примерно, чтобы не заморачиваться, хотя могу ошибаться
Цитата(Alexisss @ 2.4.2014, 18:52)

Курил гугл, но не смог найти формулу....
Дано:
- Трансформатор 160КВа
- Линия ВЛЭП 0.4 в садоводстве.
- Длинна линии 2.5 км.
- Проложена линия проводом СИП2 4х50. (Соответственно сечение 50 квадратов.)
- Потребителей 250 шт. расположенных равномерно вдоль всей линии.
Вопрос:
- По какой формуле посчитать потери на линии 0.4?
- Какой коэффициент потерь на этой линии накручивать на тариф председателю садоводства?
- Или вызвать лабораторию и не еб... людям мозги?
Есть "Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям."
Считайте свои потери...
Не то, если правильно понял ТС хочет фактические потери, а этот расчёт для тарифа
Цитата(с2н5он @ 3.4.2014, 12:28)

Не то, если правильно понял ТС хочет фактические потери, а этот расчёт для тарифа
ТС хотел считать потери в линии, трансформаторе и др. элементах сети...Не??
В инструкции, как раз представлены разные методики, а так же формулы для расчета потерь в любом элементе сети.
Если человек не хочет забивать себе голову расчетами, то вы ему уже дали совет.
Разница показаний между подстанционным и суммой домовых это будут фактические потери (сумма технологических потерь и не учтенной ЭЭ).
Но, что бы определить сколько процентов, от потерь по факту, составляют потери в элементах сети надо считать...
Цитата(basaltes @ 3.4.2014, 10:47)

Есть "Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям."
Считайте свои потери...
Нашел,
http://base.garant.ru/195516/, попытался прочесть...
Понять пока не пытался....
Чувствую себя тупым....
Буду перечитывать...
Не забиваете голову, сей документ для расчёта плановых потерь для включения в тариф
Вам ведь нужны фактические, которые зависят от потребляемой электроэнергии?
Если уж сильно хоца, стукнитесь завтра на мыло, скину формулы bely-vlad пудель rambler.ru
Цитата(с2н5он @ 3.4.2014, 18:40)

Вам ведь нужны фактические, которые зависят от потребляемой электроэнергии?
Есть технологические потери они состоят из постоянных потерь(не зависят от нагрузки, например ХХ тр-ра) и нагрузочных потерь (зависят от величины передаваемой мощности).
Формулы для расчета постоянных и нагрузочных потерь есть в инструкции.
Все формулы, которые там есть или считаются по току или по мощностям, если помнить физику школы или ВУЗа, можно привести к кВтчас, но сомневаюсь, что ТС сможет это сделать самостоятельно.