Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключениt агрегата (3ph+gnd) в судовую сеть IT.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Bek
Всем добрый вечер!
Нужна помощь экспертов.
В скором времени предстоит работа на морской буровой (платформе). Возникла проблема возможности подключения агрегата к их сети. На платформе сеть с изолированной нейтралью система IT. Они готовы протянуть кабель трехжильный, без земли и нейтрали (линейное напряжение). Сама платформа играет роль защитного заземления.
У меня агрегат питается трехфзным напряжением. В нем установлен двухфазный трансформатор на 220 и 110В. Ноль вторичной обмотки заземлен. По сути глухозаземлен. То есть для питания агрегата нужно 3 фазы и земля (он же ноль вторичной обмотки). Основание агрегата есть "заземление, он же ноль".

На платформе нет нейтрали, а "земля" соединена с источником через высокоомный резистор. И любая утечка может привезти к отключению электричества.
Возникает вопрос о совместимости этих сетей. То есть просто подключить не удастся, так как ноль с агрегата будет автоматически подключен к платформе, и скорее всего приведет к срабатыванию защиты.
Если использовать разделяющий трансформатор то нужно изолировать агрегат от платформы путем установки подкладок. Но в этом случае все равно "земли" не будет. Будет рабочий ноль с разделяющего трансформатора и корпус агрегата будет по сути четвертым проводником но не заземлен. Существует риск поражения током.
Или я ошибаюсь? Нужна помощь, как решить такую задачку?
prude
вторичную обмотку отсоедините от земли