Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не срабатывает магнитное реле от терморегулятора, помогите!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


PavelS
Пожалуйста подскажите что не так подсоединил!
Захотел сделать коптильню с терморегулятором
Купил терморешулятор http://www.owen.ru/catalog/14195504
Мне сказали чтоб подключить к нему тен 1,2кв нужен магнитный пускатель 6А, обьяснили как подключить

Подсоедигнил к нему Пускатель по схеме

Правдо пускатель на 9А, на6 не было но сказали подойдёт вот такой купил



У меня получилось Тен один конец на пускатель А1 а другой в термореле на цифру 6

Термореле включается загорается красный индикатор но Тен не нагревается, и пускатель не работает, я так понял оранжевая пластмаска должна вниз уйти при подаче тока.
Выкладываю больше фото, прошу помощи разобратся icon_sad.gif




Shturman1
Цитата
У меня получилось Тен один конец на пускатель А1 а другой в термореле на цифру 6

не правильно. Термореле должно выступать в качестве выключателя для катушки пускателя, а уже контакты пускателя выступают в качестве выключателей для тена. Схемку нету времени нарисовать
PavelS
Цитата(Shturman1 @ 27.3.2014, 18:32) *
не правильно. Термореле должно выступать в качестве выключателя для катушки пускателя, а уже контакты пускателя выступают в качестве выключателей для тена. Схемку нету времени нарисовать

Хоть по цифрам подскажите я добавил фото, очень прошу помогите!! pain23.gif icon_sad.gif

Или поподробней обьясните, с меня копченое сало icon_biggrin.gif
savelij®
Цитата
Хоть по цифрам подскажите

- 1 провод от сети (условно - ноль) к выводу 10 ТРМ, к одному из выводов катушки МП (А1) и к одному из выводов ТЭН.
- 2 провод от сети (условно - фаза) к выводам 9 и 6** ТРМ, а также к одному из нормально разомкнутых контактов МП (1).
- с вывода 7 провод на второй вывод катушки МП (А2)
- со второго нормально разомкнутого контакта МП (2) на второй контакт ТЭН

Рисуйте... проверьте... врубайте...
"лишнее отгорит" ©

** не сильно вникал в состояние переключателя в начальном положении, а посему может вместо 6 нужен контакт 8. (сорри, но влом читать мануалку...)
PavelS
Можно пробовать?

Будет обидно есле ТРМ сгорит

Если не правильно кто может черканите в паинте вот чистая схема
savelij®
Неправильно.
Цитата
со второго нормально разомкнутого контакта МП (2) на второй контакт ТЭН
Контакт номер 2, а не 3!!!
PavelS
Извените не пинайте сильно, разомкнутый контакт на МП это что и где? icon_redface.gif

Какая маркировка

Так вроде?


На всякий случай схема моего МП, но мне кажется вы его наизусть знаете


Злодеи при покупке не могли нормально обьяснить как подключить МП к термореле, вот приходится форумчан мучать,
Мне вобще сказали, всё просто, Фазу на ТРМ-6, с 7 на Пускатель, с пускателя на ноль(ес я правильно понял ноль это 8 ) pain05.gif
Спасибо что помогаете beer.gif
savelij®
Не так.
Два винта напротив друг друга (сторона 1 напротив стороны 2), то есть "1 L1" и "2 Т1" - эти два контакта Вам нужны... В коробочке любого МП есть бумажка, на бумажке схема, блин...
PavelS
Всё понял они какбы друг напротив друга
Можно пробовать шеф? icon_smile.gif
savelij®
Можно.
Если ТЭН не включится при холодном термодатчике, значит стоит почитать этот текст **
Volt380
нормальная схема у гостя, автор, делайте так.
PavelS
Спасибо большое, есть ещё добрые люди которым не лень помоч и уделить время, буду в воскресение пробовать.

PavelS
Кстати током коптильня не ударит к которой тен прикручен во вкл сост? (Ящик железный тен соприкасается в месте стыковки)
Гость
Цитата(PavelS @ 29.3.2014, 17:42) *
Кстати током коптильня не ударит к которой тен прикручен во вкл сост? (Ящик железный тен соприкасается в месте стыковки)
Устройство тэна:
Стальная труба - корпус, "держит" форму, служит для крепления тэна в устройствах.
Высокоомная спираль - собственно сам источник тепла.
Изолятор - не допускает непосредственного контакта между корпусом и спиралью.
Ответ на вопрос ... током не ударит, пока изолятор "живой". Срок "жизни" зависит от многого (качество изготовления, условия эксплуатации, длительность эксплуатации).
з.ы. По теплореле ... он может находится в двух режимах.
1. Температура "мало" - пускатель должен быть включен.
2. Температура "много" - пускатель должен быть выключен.
в схеме подключения теплореле, нарисован переключающий контакт (6-7-8 ), к которому надо подключать катушку пускателя.
Не понятен момент ... контакт нарисован в каком режиме? Возможно, в данной Вам схеме "Гость", надо будет поменять контакт "6" на "8".
"7" - остается.
PavelS
Схема гостя рабочая, проверил, спасибо огромное. Всё работает и отключается.
Единственное, толи датчик терморегулятора врёт толи мй цифровой термометр. На терморегуляторе 60градусов на Цифровом термометре 85, датчики расположены на пару сантиметров друг от друга.

Вообщем, Гостю огромный поклон, не поленился, красавчик и схему выложил! flag.gif
Такойже тип коптильни, вопрос массовый, всем помог http://www.youtube.com/watch?v=l0J1V4M1kTo
Если есть какаято возможность связаться, судовольствием отблагодорил бы денежкой на телефон.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     