Провести выбор марки, типа прокладки , сечения кабеля для питания эл. двигателя мощностью 15кВ , ПВ-100% , cos фи- 0.92 , режим s1 , соединение из треугольника в звезду , 380В , прокладка кабеля в земле .
Желательно бы рассказать , т.к на лекции не был , а гугл ничем не помог .
Находите ток, по нему выбираете сечение, кабель бронированный или с мех.защитой
moshkarow
23.3.2014, 17:58
Если разгон по схеме звезда - треугольник будет два кабеля
Цитата(с2н5он @ 23.3.2014, 18:08)

Находите ток, по нему выбираете сечение, кабель бронированный или с мех.защитой
находите ток. Выбираете автомат , а потом сечение
moshkarow
24.3.2014, 10:41
Цитата(moshkarow @ 23.3.2014, 20:58)

находите ток. Выбираете автомат , а потом сечение
Простите, если нет кабеля, то на основании чего производить выбор автомата?
vova2010
24.3.2014, 13:25
Мощность = напряжение Х ток
Подбираем кабель = (ток Х 5 (пусковой ток, он в несколько раз выше рабочего тока) ) Х косинус фи (помеха для стабилизатора перед устройством которую он должен выдержать, чтобы не было сильного влияния на сеть например мигание лампочки при работе двигателя)
Побираем автомат = допустим ток = 16А, то автомат будет 16А, но меньше пропускной способности кабеля для электробезопасности.