uvk2
Если есть, отзовитесь. Хотелось бы обсудить некоторые вопросы касающиеся датчиков пламени ДП-2.
Костян челябинский
Ну я был и слесарем и инженером КИПиА в совокупности 7 лет на "Маяке". Но по этим датчикам ничего не скажу - не было у нас их в работе.
с2н5он
А что за вопросы?
uvk2
Нестабильная работа - работают как им захочется.
с2н5он
Мануал не курится? Производитель не отвечает? И что значит как захочется?
ez81
Датчик пламени обычный фоторезистор.
зелёный желторотик
На ИК-спектр реагируют? Или на что?
uvk2
Цитата
Мануал не курится?
В мануале три слова.
Цитата
Датчик пламени обычный фоторезистор.
Плюс четыре каскада ОУ.
Цитата
На ИК-спектр реагируют? Или на что?
Реагируют на пульсацию света пламени, а в каком спектре не знаю.
Цитата
И что значит как захочется?
Срабатывают при отсутствии пламени и отключаются при наличии его, срабатывают от помех вызванных сваркой или работающим рядом мобильником. Глюки эти не подчиняются никакой закономерности - сегодня не работавший датчик завтра может заработать, а через два дня снова откажет. Могут заработать после длительной, полдня, выдержки под напряжением, а могут и не заработать. Вот как-то так.
Мастер Джу
Помеха по питанию как вариант. ИМХО.
с2н5он
Подключены каким кабелем?
uvk2
Цитата
Подключены каким кабелем?
МКЭШ 3х0.5, экранированый.
Цитата
Помеха по питанию как вариант. ИМХО.
Мастер Джу, я тоже склоняюсь к этой мысли. Ибо в "лабораторных" условиях с питанием от другого источника ни единого сбоя не было, даже при длительном прогоне. Уж как я над ними не измывался - бил молотком, ложил в морозилку, ставил на паровую батарею сверкал сваркой, которая подключена с одной с ними линии - и все нормально. Ещё один ньюанс - это печь проблемная установлена в неотапливаемом помещении, и зимой там температура почти уличная. Где-то слышал, что электролиты не любят отрицательных температур, хоть на них и написано -40+85, но стоит ли верить? Кто доподлинно знает, подскажите. Могут ли потерять емкость от мороза, или что? Осциллографа к сожалению нет, чтобы проверить пульсации питания.
scasi
согласен полностью, надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей!
Мастер Джу
Зачем?
LC фильтры типа "Пилот" давно придуманы.
uvk2
Цитата
надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей!
Частотников там и нет. Есть только блок управления всей установкой типа БУК (регулирование горения и защита). А питание датчиков от своего источника - трансик, мост, ёмкость, кренка 12В. И в датчиках своя кренка на 6В. Всё же склоняюсь к тому, что от мороза там что-то случилось. А что могло случиться? Потому что другая, точно такая же печь работающая в сравнительном тепле работает исправно. А на этом холодном участке три печи и у всех трех глючат эти датчики.
Мастер Джу
Вам виднее ИМХО.