Всем привет!
Купил индукционный котел ВИН 7.
7 кВт, 220В, 43А.
При выборе котла отопления не учел реактивную мощность индукционного котла.
При включении котла реальная полная мощность (данные из стабилизатора) - 9,5..9,7 кВА. (нигде в паспорте котла нет таких данных).
Вводный кабель - СИП 2 *16. Выделено 12 кВт (т.е. 12 кВА) мощности.
Поэтому при включении котла, насосов, водонагревателя....ничего не остается. и вводный кабель греться начинает.
Весь дом подключен через стабилизатор напряжения.
Помогите подобрать конденсатор для компенсации реактивной мощности.
По расчетам нужен на 400 мкФ
а 7 кВт. откуда взято, из паспорта?
ну так если 43 А - это паспортные данные, то считаем
S=UI=0,22*43=9,46 кВА
Q=sqrt(S*S-P*P)=sqrt(9,46*9,46-7*7)=6,363 квар
Xc=1/(wC)=1/(2пfC)
Q=U*U/Xc=2пfCU*U
откуда: C=Q/(2пfU*U)=6363/(2*3,14*50*220*220)=418,5 мкФ
вот и ищите конденсатор 400В 400 мкФ
а у котла ступени мощности есть? на это обратите тоже внимание, конденсаторы надо будет включать секциями
7 кВт - из паспорта.
У котла ступеней мощности нет. (только вкл и выкл.
А "конденсатор 400В 400 мкФ" можно будет к сети 220В подключить?
Цитата(Данил @ 4.3.2014, 11:24)

А "конденсатор 400В 400 мкФ" можно будет к сети 220В подключить?
А вдруг он 3-фазный конденсатор нашёл и про него спрашивает?
и опыт, сын ошибок трудных (с)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.