Подобные вопросы встречал, но ответов не нашел.
На лестнице 15 светодиодных светильников по 0,8Вт и 220В, три точки переключения проходными и два датчика движения внизу и вверху. Может многовато всего, но все же. При отключении светильники горят в пол накала, как при вкл ДД, так и без них. Проходные без подсветок, разрыв по фазе. Дал в цепь нагрузку -60Вт лампу обычную - все тухнет как положено. На форумах кто пишет добавьте в цепь конденсатор, кто сопротивление, кто еще что-нить. Помогите, что нужно сделать чтобы подсветка лестницы работала как положено.
Shturman1
27.2.2014, 13:18
такая природа светодиодных ламп, что при малейшей наводке в проводах от соседних проовдов, начинают чуть-чуть светиться.
Из России
27.2.2014, 15:59
Вы же решение нашли, повесить лампу 60 Вт. Можно и меньше. Просто и быстро.
roadster
27.2.2014, 16:38
Цитата(Aleks75 @ 27.2.2014, 13:03)

Подобные вопросы встречал, но ответов не нашел.
На лестнице 15 светодиодных светильников по 0,8Вт и 220В, три точки переключения проходными и два датчика движения внизу и вверху. Может многовато всего, но все же. При отключении светильники горят в пол накала, как при вкл ДД, так и без них. Проходные без подсветок, разрыв по фазе. Дал в цепь нагрузку -60Вт лампу обычную - все тухнет как положено. На форумах кто пишет добавьте в цепь конденсатор, кто сопротивление, кто еще что-нить. Помогите, что нужно сделать чтобы подсветка лестницы работала как положено.
Баян аццкий.
1. Выключатель в цепи ноля. Исправить.
2. Диммер не той системы. Поставить предназначенный для. При условии, что лампы диммируемые.
3. Глазик в выключателе. Выковырять или поставить емкость/резистор.
Цитата(roadster @ 27.2.2014, 17:38)

Баян аццкий.
1.
2.
3.
А если внимательно почитать вопрос, то и пункты абсолютно не к месту...

Автору.
И вопросы на форуме поднимались, и рекомендации давались...
Пробуйте варианты, делитесь результатами.
Один подтвердили (правда, это подтверждалось уже многократно), то бишь, добавление ЛН (активного резистора, шунта) в цепь питания СД убирает наводку. Не хотите ЛН, ставьте резистор. Не хотите резистор (минипечка), ставьте конденсатор... (начните с 0,15 мкФ 630В)
Всё это уже было... смотрите темы про КЛЛ.
Aleks75, Кум в прошлом году затрахал этой проблемой по телефону, пока я собирался к нему он эту проблему решил сам. С его слов он просто поменял подключение на входе. Ну в смысле фазу с нолем перевернул. Что у него было через выключатель сперва что стало потом я не знаю. Он просто поменял фазировку кабеля который идет на тот навес со светодиодным освещением.
Спасибо, для начала попробую перевернуть фазу с нулем.
Если толку не будет, то попрошу savelij® перевести ЛН, СД и прочие термины на язык для чайников, бо проходные подключить еще мозгов хватает, а дальше
темнота.
Shturman1
28.2.2014, 22:24
ЛН- лампа накаливания
СД- светодиод
Без ДД все работает нормально (была перепутана полярность на нескольких светильниках), но с ДД та же история, как только подключаешь начинают светиться в полнакала. Светодиоды с ДД повыдирал, без изменений. Какие мысли?
А КЛЛ это что такое, поиск не ищет.
Компактная Люминесцентная Лампа
При включении двух LED-ламп в параллель свечение пропадает (у меня такая ситуация была с выключателем с неоновой подсветкой). А вот одна лампа при таком выключателе светится. Вариант с конденсатором верный. Помогает.
Цитата(Aleks75 @ 5.3.2014, 8:26)

Без ДД все работает нормально (была перепутана полярность на нескольких светильниках), но с ДД та же история, как только подключаешь начинают светиться в полнакала. Светодиоды с ДД повыдирал, без изменений. Какие мысли?
Поменяйте полярность на питании своего ДД.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.