Всех категорически приветствую! Собственно возник вопрос: можно ли проложить 2 имеющихся кабеля 4х10мм2 вместо покупки одного 4х16мм2?
Резервное питание небольшого общежития. Из-за дурацкой организации снабжения мат-ми не хватило метра кабеля. чтоб не докупать используем имеющийся. спасибо Вам за ответ! а то сомнения вконец одолели)
можно, причем общее сечение 2х КЛ требуется меньше. Т.е 4х16 (ток для открыто проложенного 100А) можно заменить на 2 штуки 4х6 (2*50 А=100А).