Добрый день уважаемые.
Вопрос: согласно тех характеристики реле напряжения - время отключения по повышенному напряжению составляет 0,05 сек, достаточно ли этого времени для безопасности ЭУ квартиры?
Прилагаю график безопасной эксплуатации ЭУ, в инете попался на глаза!
Работник
Здравствуйте.
Согласно графика - нет. Но по факту без реле при перенапряжении (длительном, в том числе при обрыве нуля) электроприборы точно выйдут из строя, с защитой - как правило не выйдут.
Shturman1
От кратковременных импульсных перенапряжений защищают всякие там фильтры.
arakl
Цитата(Shturman1 @ 6.2.2014, 11:33) *
От кратковременных импульсных перенапряжений защищают всякие там фильтры.

Какой длительностью? И какие фильтры?
Shturman1
Например такой
http://www.youtube.com/watch?v=kb_Iys8Zi5w...=em-uploademail
Только все зависит от того, что вы будете подключать и на сколько нужна защита от этих импульсных помех для конкретного прибора.
arakl
Спасибо, но ссылка битая...
Если,я правильно понимаю, то для защиты от грозовых и коммутирующих импульсов необходимо применять устройства на основе варистора и супрессора (защитного диода).
Для защиты от повышенного напряжение ( вне зависимости от причин появления) - реле напряжения.
с2н5он
Ссылка рабочая
arakl
Действительно работает сегодня.
Но, там разговор о высокочастотном фильтре...Т.е. подавлений (не пропуске) гармоник из сети и в сеть....
Вопрос был о импульсных скачках напряжения и способе защиты от данных импульсах...
Получается, что для защиты недостаточно одного реле напряжения...
Shturman1
Ну как вариант еще может быть установка ОПН ограничители перенапряжений. Вот их уже можно ставить в щит.
http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9150
Но есть одно "но", для них нужно нормальное заземление. Оно у вас есть? Плюс к этому не очень привлекательная цена
arakl
Согласен, ОПН на основе варисторов и газоразрядных трубок для защиты (3 ступени) при наличии защитного защемления - это то, что доктор прописал...
Но, как быть если нет ЗУ.......
Shturman1
Цитата
Но, как быть если нет ЗУ.......

ограничиться только реле напряжения. По-моему вы сильно заморачиваетесь с этим
arakl
Цитата(Shturman1 @ 7.2.2014, 11:30) *
По-моему вы сильно заморачиваетесь с этим

Наверное так и есть. Но.. Хотелось узнать есть ли в природе ОПН для включение между фазой и N, PEN -проводниками? При отработки ОПН должен срабатывает АВ по КЗ!
Гость сочувствующий
Цитата(arakl @ 8.2.2014, 12:36) *
... При отработки ОПН должен срабатывает АВ по КЗ!

Если ОПН устанавливается на вводе, до коммутационных аппаратов, то как АВ сработает по КЗ? КЗ то в данном случае происходит до автомата!
arakl
А, что мешает установить варистор после АВ?
Гость сочувствующий
Цитата(arakl @ 8.2.2014, 13:02) *
А, что мешает установить варистор после АВ?

А смысл? Перенапряжения, как правило, возникают во внешней сети, почему ОПН-ы и ставят на вводе. Встречал ОПН-ы на шинах 0,4 кВ в ТП.
arakl
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2014, 14:34) *
Встречал ОПН-ы на шинах 0,4 кВ в ТП.

Вот именно, хочу установить ОПН на КТП для защиты электронного счетчика после ТК - далее три фидера ВЛ 0,4 с А-50!
Гость сочувствующий
Цитата(arakl @ 8.2.2014, 13:59) *
Вот именно, хочу установить ОПН на КТП для защиты электронного счетчика после ТК - далее три фидера ВЛ 0,4 с А-50!

Не понял, что такое ТК?
arakl
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2014, 19:26) *
Не понял, что такое ТК?

Трансформаторы тока
Dmitry_G
Цитата(arakl @ 9.2.2014, 10:35) *
Трансформаторы тока

У всех ТТ а уВас ТК...
arakl
Извиняюсь дико! Конечно ТТ!
Работник
Цитата
У всех ТТ а уВас ТК...

У меня TA, и это правильно. Латиница.
arakl
Цитата(Работник @ 10.2.2014, 11:57) *
У меня TA, и это правильно. Латиница.

А у меня украинский icon_biggrin.gif Тоже правильно!
Электрон4ик
в реле напряжения рн
Фиксированное время срабатывания по Umах с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin с 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения
более 50 В от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже
155 В
с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения
более 30 В от уставки по Umах или выше 300 В с 0,12