ez81
Ситуация в следующем силовой трансформатор (сухой) мощностью 3,2мВт 10/0,4кВ . В РП РУ10кВ выполнена РЗ и А, далее кабелем длинною 300метров приходит в РУ-10кВ ТП на линейный р-ль от него на ВН тран-са -вопрос обязательна ли установка ПКТ непосредственно в яч. ВН у трансформатора?
с2н5он
А вы уверены, что при коротком в трансе сработает релейка?
ez81

Я не уверен почему и задал вопрос, нужна ссылка на какой либо нормативный документ, проект прошел госэкспертизу в таком виде.
с2н5он
ПУЭ 3.2.58. п.4 не Ваш случай?
ez81
Да мой спасибо.