Гость_Влад_*
29.1.2014, 14:08
Дом 16 этажей в комнате по 1 розетке!
стоят старые советские поставленные в 90-тых счётчики и рубильники(у меня)
При включении чайника+дуйка чайник и дуйка в отдельных комнатах выбивает розетку на прочь но свет горит!
Дуйка
мощность 1000-2000вт
Потребление 220-240в ~ 50гц
Чайник
мощность 2000-2400вт
Потребление 220-240в ~ 50-60гц
Я не сильно шарю прошу помочь решить проблему, просто холодно боюсь включить обогреватель ибо чайником пользуются чаще!
Заранее спасибо за развернутый ответ!
Shturman1
29.1.2014, 14:27
так это нормально. Отрабатывает тепловой расцепитель автомата. Перегрузка однако. При включении чайника плюс дуйка 2400+2000=4200 Вт а это ток в 19 А. На сколько ампер у вас стоят автоматы?
Работник
29.1.2014, 15:03
Дуйка - это тепловентилятор?
Он точно исправен? Если включить только его, автоматический выключатель отключается?
Конечно скорее всего перегруз. Нужно иметь ввиду, что применение мощных электроприемников, обязывает привести в соответствие с ними электропроводку.
Можно:
1. Заменить электропроводку полностью в квартире.
2. Проложить новую электропроводку к мощным электропниемникам (на кухню, к стиральной машине и т.п.).
Хотя если Вы будете отвечать на вопросы на форуме, выложите фото электрощита с Вашими автоматами - возможно найдется другой вариант. Например замена изношенного автомата, или при позволении электропроводки - замена на автомат с большим током.
Кроме этого можно ограничить мощность потребителей, включая например обогреватель на ступень в 1000 Вт.
haramamburu
29.1.2014, 15:29
Что что... возле чайника вывесить плакат: "Перед включением убедись, что дуйка выключена!"
И второй строчкой: "Иначе побежишь включать долбаный автомат!"
зелёный желторотик
29.1.2014, 17:40
Цитата(Работник @ 29.1.2014, 16:03)

Можно:
... поставить реле приоритетной нагрузки
haramamburu
29.1.2014, 19:33
... или реверсивный рубильник... "налево пойдешь - чай попьешь... направо пойдешь - штаны прожжешь..." (от дуйки

)
Цитата(Shturman1 @ 29.1.2014, 14:27)

так это нормально. Отрабатывает тепловой расцепитель автомата. Перегрузка однако. При включении чайника плюс дуйка 2400+2000=4200 Вт а это ток в 19 А. На сколько ампер у вас стоят автоматы?
Вы мне такой вопрос задали пщщщ фото сделаю и пришлю особо там нечего вроде не понять хотя...
зелёный желторотик
29.1.2014, 20:02
Цитата(Гость @ 29.1.2014, 20:43)

Вы мне такой вопрос задали
Каждая вторая кухарка может ответить на вопрос относительно номинала автомата. В Вашем же случае остаётся только порекомендовать (настойчиво, в Ваших же интересах) очный вызов электрика.
Работник
30.1.2014, 16:08
Ну ну, накинулись)
Всего лишь предложил обогреватель включать на пол мощности. Да и то, как последний вариант если предыдущие не устроят ТС.