Гуня
Ребята если мне в дом заведен кабель 220 вольт. То как мне зделать заземление? Я могу его зделать под своим домом?
Roman D
Лучше - рядом, а то потом с контролем и ремонтом будут напряги...
FRAER
ну и вообще по нормам - расстояние не менее 1 м от стены/фундамента
Гуня
Так у меня сейчас идет ремонт. Так я могу зделать заземления под домом
FRAER
ну а рядом оно помешает что ли? не забывайте, что от повехности земли до верхнего края вбитого штыря должно быть не менее 0,7 м
так что грядочкам с цветочками оно не промешает, но и при необходимости его можно будет откопать
Гуня
Цитата(FRAER @ 17.1.2014, 23:47) *
ну а рядом оно помешает что ли? не забывайте, что от повехности земли до верхнего края вбитого штыря должно быть не менее 0,7 м
так что грядочкам с цветочками оно не промешает, но и при необходимости его можно будет откопать

Понемаеш у меня двор асвальтирован а перед окнами у меня проезжая часть
FRAER
ну делай под домом
Гуня
Хорошо я зделаю, а работать будет незнаеш?
Roman D
Цитата(Гуня @ 17.1.2014, 22:20) *
Хорошо я зделаю, а работать будет незнаеш?

Только если всё сделать по науке, а иначе себе хуже можно сотворить. Решение типа "закопай ведро, а к нему проволоку привяжи, это и будет земля" годятся только для детекторного приёмника.
Гуня
Так если я забью три штыря зделаю обвязку
зделаю метр на метр и длиной примерно 1.5
как думаете работать бедет?
Roman D
Цитата(Гуня @ 17.1.2014, 22:38) *
как думаете работать бедет?

Будет, но хреново. А главное, не по правилам. Тогда за убытки (материальные и моральные) самому платить придётся.

Правил такая хуча, что все их соблюсти может только хороший спец.

Ясное дело, сто своё личное заземление лучше, чем никакого; но это - как с китайским товаром, который купил сам китаец: сам купил своё, сам и кушай.
uvk2
Цитата
двор асвальтирован а перед окнами у меня проезжая часть
Дом с четырех сторон заасфальтирован?
protector
Цитата(Гуня @ 17.1.2014, 23:29) *
Ребята если мне в дом заведен кабель 220 вольт. То как мне зделать заземление?
А что заземлять собираемся? От фундамента нужно отступить не меньше метра, чтоб он не экранировал электроды.
Гуня
Цитата(protector @ 18.1.2014, 10:49) *
А что заземлять собираемся? От фундамента нужно отступить не меньше метра, чтоб он не экранировал электроды.

я хочу заземлить свою проводку тоесть розетки люстри и бытовую технику и мне хотелось бы зделать это под домом потому что вокруг дома асвальт, а в доме какраз идет ремонт и этот дом частный
Работник
Лучше на надо монтировать заземляющее устройство под домом. А если уж будите, учтите что забивать электродов придеться может раза в два больше чем на открытом воздухе.
Обратитесь к специалисту. Хотя бы за консультацией по месту.
PS Расстояние между электродами не менее их длины, а длина не менее 2,5-3 метров. Критическое значение имеет вид грунта. Впочем как многие и другие условия.
C0BA
Да господи, делайте под домом. Но только тогда лучше уж найдите лист толстого оцинкованного железа, 1000 на 500 мм, и вертикально закопайте его, чтобы 60-80 мм. торчало из земли. В торчащем из земли крае сделайте отверстие и болтами закрепляйте кнему провод заземления. Ещё лучше, если выступающую из земли часть сделать в виде лепестка, чтобы целое ребро бесполезно не было снаружи. Можете и приварить к лепестку этому, но ни в коем случае не закапывайте место сварки (ну или пайки) в грунт.
Работник
Цитата
Но только тогда лучше уж найдите лист толстого оцинкованного железа,

Нужно иметь ввиду что кровельное железо не подойдет. Толщина не менее 3 мм при условии покрытия цинкового в 70 мкм.
Цитата
1000 на 500 мм,

На такой глубине, да еще и под домом - грунт часто высыхает. Это ведет к резкому скачку сопротивления заземления и так сказать оно "не работает".
Это на личном опыте. Так что глубина не менее 2,5 метров.