Всем привет! У меня проблем , подключил пленочный теплый пол (под паркет) к розетке , при включения, на окружающих металлических предметах ( дверь, пластины, труба,ручки мебели и тд ) тестером отверткой показывает напряжения везде по разному 12,36,55,110. Пол отключается все нормально. В разетке до включения пола показывает как положено фаза 220 и ноль. При включении пола в разетке показывает уже по 110 в каждой дырке. Пол работает как положено. Пол положен в двух местах разные разетки , разная пленка , проблема остается одинаковая при включении. Изоляция элементов соединения 100%. Дом панельный 83 серия. Пробовал все провода менять местами по разному , без изменений. Током не где не бьет , если не браться за железку под напряжением 110 и другую независимую. Заземление на пленке не предусмотрено. Объяснил , как мог. Уважаемые профи подскажите решение проблемы.
protector
Идет наводка от термопленки (емкостной ток), поскольку она никак не экранирована. Быстро, удобно, не нужно стяжки, но есть минусы.
Владивосток
Как дальше быть?


Безопасно ли дальше эксплуатировать теплый пол? Какие возможны последствия? Спасибо!
protector
Цитата(Владивосток @ 17.1.2014, 13:13) *
Током не где не бьет , если не браться за железку под напряжением 110 и другую независимую.
Что это за железки?
Гость_Владивосток_*
К примеру моя входная дверь 110 + соседская
protector
Цитата(Гость_Владивосток_* @ 17.1.2014, 15:18) *
К примеру моя входная дверь 110 + соседская
То есть, если стоять на площадке и браться руками за вашу дверь и за дверь соседа, то бьет током? Вы уверены, что это из-за теплого пола?
Владивосток
Да именно так когда включен пол.

Когда пол отключен моя дверь не показывает напряжения . Причем напряжение на двери при включенном полу не сразу 110 , с начала 12 потом 36 затем 55 и 110.
ORGANIZM®
Цитата(Владивосток @ 17.1.2014, 15:52) *
Да именно так когда включен пол.

Когда пол отключен моя дверь не показывает напряжения . Причем напряжение на двери при включенном полу не сразу 110 , с начала 12 потом 36 затем 55 и 110.

Альтернативный источник энергии, похоже, заряжающийся от наводки теплого пола соседа вышеicon_wink.gif))))))))))) Пленочный конденсаторicon_wink.gif
Если подкинуть в квартире электрон.....интересно, куда полетит?
Можно вопрос по существу, коллега? Вы, случаем ваш теплый пол нигде не продырявили какой-нибудь металлоконструкцией при монтаже?
В любом случае, теплый пол надо отключить, дверь заземлить, а уж затем искать неисправность, пока еще жив тот, кто будет ее искать и которая скорее всего в проводе, идущем где-то в районе дверного проема. Например передавлен провод или в него вкручен саморез. Ну и еще предположение....ваши розетки никак не связаны с розетками соседа? Может в далеком 83-м году хозяин квартиры был умельцем и пока дом заселялся, взял да и запитал свою розеточку от соседской, предполагая плохие времена.... А то, что индикатор светится при поднесении к любым поверхностям....так чего удивительного, когда панели состоят из металлической сетки... Достаточно где-то проводку иметь плохую изоляцию и у вас пол-стены электрифицированы.
Владивосток
Даже если продырявил где то в этой комнате , то в другой комнате также проблема одинаковая при включении , только на других предметах , светится даже тупо мягкий диван при поднесении индикатора.
Дверь не контактирует не с чем. Показывает на двери 12,36,55,110 когда стоишь на паркете ( даже в резиновых тапках) под которым теплый пол включен, стоишь в коридоре рядом не показывает.
Почему то при включении теплого пола в разетке показывает по 110 а при выключении 220 и ноль.
ORGANIZM®
Цитата(Владивосток @ 18.1.2014, 9:13) *
1. Даже если продырявил где то в этой комнате , то в другой комнате также проблема одинаковая при включении , только на других предметах
2. Дверь не контактирует не с чем.

1. Плевать, где именно продырявлено. Важно, что именно. К примеру где-то оборвался ноль. Проводка-то у вас по всей квартире, а не на каждую комнату отдельный провод. Я к тому, что проблема не в самом теплом полу, а в электропроводке. Вчастности в розеточной группе, на которой "висят" ваши розетки в разных комнатах.
2. Дверь может ни с чем не контактировать, а дверной блок закреплен к полу анкером, который касается металлической сетки бетонной панели.
protector
Цитата(Владивосток @ 18.1.2014, 9:13) *
Показывает на двери 12,36,55,110 когда стоишь на паркете ( даже в резиновых тапках) под которым теплый пол включен, стоишь в коридоре рядом не показывает.
Почему то при включении теплого пола в разетке показывает по 110 а при выключении 220 и ноль.
Когда вы стоите над теплым полом, то за счет емкости на вашем теле формируется потенциал примерно 110 В. А на двери потенциал земли, вот индикатор и показывает вам эти 110 В. И по той же причине в розетке показывает в обеих дырках половину потому, что половина напряжения уже есть на вашем теле.
Konst
Совсем с ума сошли! Измерять напряжение нужно только "Мультиметром" или на худой конец двухщуповым индикатором, а если совсем плохо с инструментами, то лампой накаливания. Нет там никакого напряжения, скорее всего конечно, - это принцип работы индикаторов типа отвертка пугает вас.
зелёный желторотик
Цитата(Konst @ 18.1.2014, 20:00) *
Измерять напряжение нужно только "Мультиметром" или на худой конец двухщуповым индикатором, а если совсем плохо с инструментами, то лампой накаливания. Нет там никакого напряжения, скорее всего конечно, - это принцип работы индикаторов типа отвертка пугает вас.

Единственное, с чем соглашусь - нельзя верить "отвёрткам"-пищалкам на батарейках. Отвёртка с неонкой - надёжная штука.

Что касается лампы накаливания - она не видит наведёнки, а также потенциала от ФСП. А вот человек всё это "видит". Причём, наедёнка иной раз такое кусу-кусу делает, что мам не горюй!

Мультиметры, коль имеете ввиду китайские типа М838, а уж тем более двухполюсники типа "Контакт 55" обладают низким входным сопротивлением, и посему сильно врут. Вот цешкой замерять - самое оно!
Roman D
Бесконтактный индикатор напряжения

позволяет откалывать следующие штуки: когда одной рукой берёшься за какой-нибудь провод и подносишь индикатор к носу разыгрываемого, то индикатор показывает наличие напряжения.

Это я к чему: чёткое пронимание принципов работы прибора избавит Вас от ошибок в понимании показаний.
Владивосток
Подсоединял на прямую с щитка проблема не ушла , все осталось по прежнему. Током реально бьет когда заземляешься. В другой комнате при включении пола в разетке показывает как надо 220 и ноль , но проблема остается.
uvk2
Цитата
При включении пола в разетке показывает уже по 110 в каждой дырке
Что говорит о плохом нуле. Или используется земля (РЕ) вместо ноля. Чтобы там не было с полом или любым другим потребителем 110 вместо ноля в розетке быть никак не должно.

Чем и как измеряете?
protector
Цитата(Владивосток @ 19.1.2014, 2:46) *
Подсоединял на прямую с щитка проблема не ушла
Что вы подсоединяли и к чему?