Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подсоединение УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Валико
Добрый день!
В ванную комнату для стиралки ставлю новую розетку. До старой далеко, подключал через переноску. Но не айс.
Новую розетку решил поставить через АД63 (16А, 30мА). И старая и новая розетка будут запитываться из одной коробки, и из одной парц колодок.
Вопрос:
Можно ли к УЗО подклчить сразу два нагрузочных провода на обе розетки?
Или от узо вывести на коробку и оттуда раздать?
Или подключть к УЗО только новую розетку, а старая пусть запитывается напрямую из коробки как и раньше?
с2н5он
можно
лучше все на УЗО, если проводка позволяет
а УЗО где будет стоять?
Гость
узо выведу в коридор, там сухо. провод 3х2.5
с2н5он
Цитата(Гость @ 13.1.2014, 15:53) *
узо выведу в коридор
и поставлю в щиток
Валико
Цитата(с2н5он @ 13.1.2014, 15:46) *
и поставлю в щиток

Так точно!
спасибо!
Искра
Новую розетку решил поставить через АД63 (16А, 30мА)
Желательно 10мА
с2н5он
Как вариант есть розетки или вилка , но я бы поставил снаружи
Валико
ещё вопрос.
старая розетка была "занулена" в коробке. как теперь быть - подключить к УЗО О и заземление вместе к вводу N, или подключить к УЗо только О, а землю соединить с розеткой в обход УЗО?
Гость сочувствующий
Цитата(Валико @ 20.1.2014, 16:04) *
ещё вопрос.
... а землю соединить с розеткой в обход УЗО?

В принципе так и должно быть, а Вы уверены, что "земля" у Вас есть?
Валико
заземление нет. ранее было выполнено зануление.
Валико
проблема в том, что узо отключается при подключении нагрузки.
uvk2
Цитата
заземление нет. ранее было выполнено зануление.
Это как?
зелёный желторотик
Цитата(Валико @ 20.1.2014, 18:22) *
проблема в том, что узо отключается при подключении нагрузки.

а это потому, что занулились без земли! Ток, идущий от потребителя, идёт не по одному нулевому проводу, а по двум - один нулевой идёт через УЗО, а второй - в обход него. УЗО видит разницу токов между фазным и нулевым, и делает свою работу.
Валико
Цитата(зелёный желторотик @ 20.1.2014, 21:07) *
а это потому, что занулились без земли! Ток, идущий от потребителя, идёт не по одному нулевому проводу, а по двум - один нулевой идёт через УЗО, а второй - в обход него. УЗО видит разницу токов между фазным и нулевым, и делает свою работу.

значит - завести занулённую землю через УЗО?
зелёный желторотик
Ну, во-первых, uvk2 Вас уже спрашивал - как именно сделано заземление. Вы не ответили.

Как я понял, на ус "заземления" в розетке приходит обычный нулевой провод, т.е., рабочий ноль. Или как у Вас?

Провод зануления от щитка до потребителя должен идти в обход УЗО, но разделять нуль на рабочий и защитный надо в щитке. Если, конечно, в щитке есть заземление. Если щиток не заземлён - такое зануление опасно для жизни.
Валико

дом старый. в щитке заземления нет. электрик, который когда-то делал розетку в ванную (как показало вскрытие коробки) соединил идущие на розетку провода заземления и ноль, и подсоединил их к нулю в коробке.

как поступить:
1. вовсе отключить от нуля псевдоземлю в коробке, и, соответственно, в розетках.
2. оставить всё как есть пропустив псевдоземлю через ноль УЗО

п.с. ремарку uvk2 посчитал не по делу стёбной. наверное, зря.
зелёный желторотик
Убираёте нах*ен эту "землю"!!! В розетках и в распаечных ничего делать не надо - просто отсоединяете "земляной" провод от колодки в этажном щитке, изолируете конец провода, и пусть там остаётся до лучших времён (если дом до этих времён доживёт).

Хотя, даже в этом случае, когда раздел на рабочий и лже-защитный нули произведён до УЗО, а после него они не пересекаются - УЗО не должно выбивать.

ЗЫ: лично мной, uvk2, в стебе и прочих гадостях, замечен не был.
Валико
зелёный желторотик, из щитка проводка идёт без земли. а псевдоземлю смастерили в распаечной коробке, откуда и запитали розетку в ванной.
значит, в коробке отсоединяю псевдо землю от нуля и изолирую. до лучших времён. т.е. вариант 1.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.