Подскажите модель рубильника (переключателя) I-II с временем переключения мгновенным (чтобы компьютерная техника не успела отключится при переключении)
Мощность нужна в районе 14-15кВт (однофазная сеть), но можно и трехфазные модели
Я вроде видел у ABB много вариантов но так и не нашел подходящего
ИБП у нас онлайники - в них есть байпас, но что делать если нужно заменить его полностью) А остановка оборудования неприемлима.
Темы не нужно дублировать.
Цитата(с2н5он @ 8.1.2014, 17:59)

Темы не нужно дублировать.
Я просто подумал что в разделе "Защитная и коммутационная аппаратура" будет лучше создать тему. Если не трудно перенесите ее туда
не думаю, что это вообще возможно
Вроде бы у фирмы Eaton есть подобные модели, ставится до 4-х штук в параллель, плюс доп модуль управления(параллельной работы).
Вроде бы Eaton 9355 для параллельной работы (Hot Sync) на номинальные 18 кВт. При этом возможна горячая замена одного из блоков (соответственно мощность оставшихся нужно сравнить с потребляемой). Но это Вам лучше узнать из первоисточника, т.е. у них.
Цитата(FRAER @ 9.1.2014, 6:04)

не думаю, что это вообще возможно
Ну почему же? Байпасы то существуют, значит и должны быть устройства которые обладают подобным функционалом?
Есть идея использовать для этих целей контактор(магнитная катушка)с НО НЗ контактами, но там время переключения доходит до 25-30мс
У нас стоят сервера с блоками питания ppfc и apfc - не отключатся ли они за это время?
Скорее всего успеет выключиться, это ж электроника, а не лампочка.
Я так понимаю, у вас уже работающая система и вам надо не отключая ее заменить ибп? Если так, то не думаю, что это возможно.
если вы только хотите спроектировать такую систему, то это вполне реально, причем ничего особо там и не понадобится, кроме соблюдения тб
Только еще проектируем. Видимо прийдется приобретать контакторы разных фирм и тестировать под нагрузкой на оборудовании)
Я думаю это будет наиболее разумно.
Гость сочувствующий
9.1.2014, 18:42
По моему мнению не найдёте Вы контакторов с нужным временем срабатывания. Посмотрите любой ИБП - там нет контакторов, только быстродействующие электронные ключи, отсюда, наверное и стоит плясать. А у электромеханических контакторов слишком большое время срабатывания для ваших целей. Впрочем могу и ошибаться. т.к. давненько не занимался подобными вещами.
нет, единственное, у чего время коммутации = 0
это пустить 2 кабеля в параллель, работаем на одном, надо заменить - включаем второй и после этого отключаем первый
главное продумать чтоб током не екнуло никого, ставить по 2 рубильника, например, в начале и конце каждого кабеля... чтом его можно было без напряжения демонтировать
Цитата(FRAER @ 9.1.2014, 22:24)

нет, единственное, у чего время коммутации = 0
это пустить 2 кабеля в параллель, работаем на одном, надо заменить - включаем второй и после этого отключаем первый
главное продумать чтоб током не екнуло никого, ставить по 2 рубильника, например, в начале и конце каждого кабеля... чтом его можно было без напряжения демонтировать
Я думаю, что если запараллелить выход из онлайнового упса и сеть то кому-то будет плохо и скорее всего упсу)
ну там вы сами написали, что у них есть байпас

1. Включаем байпас
2. Включаем вторую линию
3. Отключаем первую линию
4. Меняем ИБП или делаем другие работы
5. ... всё в обратном порядке
или вы под байпасом что-то другое имели ввиду?
Цитата(FRAER @ 10.1.2014, 8:35)

ну там вы сами написали, что у них есть байпас

1. Включаем байпас
2. Включаем вторую линию
3. Отключаем первую линию
4. Меняем ИБП или делаем другие работы
5. ... всё в обратном порядке
или вы под байпасом что-то другое имели ввиду?
Байпас встроен в ИБП, а мне нужен внешний Байпас (который у Вас в схеме).
И вот на чем его реализовать это вопрос, чтобы во время переключения не выключились сервера (я так понимаю время переключения должно быть до 10мс)
Кажется нашел решения по моему вопросу (правда ценник там будет космический)
http://www.tti.by/products/index-53.htmlhttp://www.tti.by/products/index-37.htmlА натолнула на поиски статья
http://www.xn--80aacyeau1asblh.xn--p1ai/re...logy/153-bypass
Гость сочувствующий
20.1.2014, 15:37
Цитата(FRAER @ 9.1.2014, 21:24)

нет, единственное, у чего время коммутации = 0
это пустить 2 кабеля в параллель, работаем на одном, надо заменить - включаем второй и после этого отключаем первый
главное продумать чтоб током не екнуло никого, ставить по 2 рубильника, например, в начале и конце каждого кабеля... чтом его можно было без напряжения демонтировать
А как это будет выглядеть в автоматическом режиме/ с условием, чтоб компьютеры не отпали? Физически это должно выглядеть как "пустить 2 кабеля в параллель" с разных систем шин минимум одного ТП, тем самым блjкируя секционирующий выключатель. А дальше что?