shustriiak
Столкнулся с такой схемой и не могу понять как ее реализовали...Имееться двклавишный выключатель и люстра на две пары ламп...при включении первой клавиши загорается первая пара ламп,при включении второй клавиши вторая пара ламп,но при отключении первой клавиши гаснут обе пары..следовательно вторая пара зажигается при условии включения первой.Нарисуйте схему пожалуйста
S-cream
перепутаны между собой два провода.
Приходящая фаза подана на один из "выходов" выключателя. А должна быть подана на вход. Соответсвтенно отходящий на люстру провод подключен на вход выключателя.
shustriiak
это чем то опастно?нарисуй схему пожалуйста
moshkarow
пожалуйста
S-cream
moshkarow, Вот вы заморочились, коллега icon_smile.gif Я уже хотел в пайнте нарисовать icon_smile.gif

shustriiak, нет, это не опасно.
moshkarow
Почему ? время ушло - 1 минута icon_smile.gif
shustriiak
Цитата(S-cream @ 5.1.2014, 10:48) *
moshkarow, Вот вы заморочились, коллега icon_smile.gif Я уже хотел в пайнте нарисовать icon_smile.gif

shustriiak, нет, это не опасно.

да действительно запарился)
shustriiak
Цитата(moshkarow @ 5.1.2014, 10:46) *
пожалуйста

при такой схеме при выключенных клавишах на люстре не должно быть фазы...а у меня есть фазоуказатель указывает наличии фазы..слкедовательно схема не моя???
выходит все тоже самое только фаза и ноль местамси меняются?
S-cream
да