Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление обмотки трансформатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Rezo
Господа! Прошу ваши аргументы (доказательную базу).
Перед Новым Годом сдают объект. Это некий частный комплекс, где сауна, два бассейна и прочая сопутствующая атрибутика для расслабухи. icon_biggrin.gif
Основная суть вопроса вот в чём - нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)?
Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой).
Страсти в спорах дошли уже до предела, вот решил спросить здесь своих коллег.

PS: Я настаиваю на заземлении вторичной обмотки, но подрядчики упорно пытаются доказать моему руководству, что это не нужно.
О проекте говорить не будем, поскольку его нет.
Хозяин (заказчик) считает, что каждый специалист в своём деле всё должен правильно делать согласно всем правилам и требованиям и без проекта на всея и всё.
Есть только проект общей концепции и больше ничего.
с2н5он
А Ваши и ихние аргументы на что опираются?
Roman D


ГОСТ 30030-93
(МЭК 742-83)
FRAER
Так сети сверхнизкого напряжения трехпроводными и не бывают, только двухпроводные. В пуэ это есть
Rezo
Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 9:31) *
А Ваши и ихние аргументы на что опираются?
Их аргументы одни - современные трансформаторы не нужджаются в заземслении вторичной цепи. Ну и... чем проще и дешевле, тем лучше.
Мои агрументы основаны на логическом размышлении и на том, что всё же где-то встречал нормативку на заземление вторички, а вот где - уже не помню.
Вроде в ПУЭ что-то было, но пробежался бегло и пока не увидел ничего по этому вопросу.
"Roman D" - спасибо за ГОСТ. Но и там ничего конкретного не увидел. ГОСТ определяет требования к трансам, но ничего не сказано (или пока не увидел) по схеме их подключения в том или ином случае.
В моём случае дело ещё вот в чём - сейчас подрядчики установили импульсные преобразователи 220/12.
А "разлетаются" они довольно часто. И не факт, что только такие трансы могут там быть. Скажем со временем при замене, может быть установлен любой другой, в т.ч и обычный понижающий герметичного исполнения.
Но опять-таки это сами трансы, но меня интересует защита по вторичной низковольтной цепи на самый неприятный случай.
Вижу необходимость в заземлении вторички на подобного рода случаи - всё же светильники непосредственно в воде расположены.
Надеюсь понятна моя мысль и моя тревога в этом вопросе.
Вот и пытаюсь найти регламентируемую (предписываемую) базу для обоснования своих требований.

Гость сочувствующий
Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 17:42) *
...
Мои агрументы основаны на логическом размышлении и на том, что всё же где-то встречал нормативку на заземление вторички, а вот где - уже не помню.
Вроде в ПУЭ что-то было, но пробежался бегло и пока не увидел ничего по этому вопросу.
"Roman D" - спасибо за ГОСТ. Но и там ничего конкретного не увидел. ГОСТ определяет требования к трансам, но ничего не сказано (или пока не увидел) по схеме их подключения в том или ином случае.
В моём случае дело ещё вот в чём - сейчас подрядчики установили импульсные преобразователи 220/12.
А "разлетаются" они довольно часто. И не факт, что только такие трансы могут там быть. Скажем со временем при замене, может быть установлен любой другой, в т.ч и обычный понижающий герметичного исполнения.
Но опять-таки это сами трансы, но меня интересует защита по вторичной низковольтной цепи на самый неприятный случай.
Вижу необходимость в заземлении вторички на подобного рода случаи - всё же светильники непосредственно в воде расположены.
...

В ПУЭ не нашёл (тоже бегло пробежался), а вот в Межотраслевых наткнулся: "10.10. При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующим:
от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;
заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается;
корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору не требуется." Подчёркивание моё.

Rezo
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Межотраслевых наткнулся: "10.10.... заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается...
Спасибо!
Честно-говоря, неожиданно для себя - удивлён!
А если пробой?
И вместо отработки защиты (по занулению через ГЗШ), будем иметь потенциал на вторичке?
Странно!
Значит нужно "копать" дальше....
haramamburu
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2013, 19:11) *
заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается;

Тут я ка бЭ не согласен... точнее не совсем согласен, цитата данная сочувствующим касается (имхо) разделительных трансов 220/220 , типа как для ванн, там действительно это так, потому как заземлив один из выводов такого транса мы уже не имеем той безопасности... т.к. если будет пробой, и если попадет на "руку", то мы поимеем тот же эффект что и при отсутствии оного транса...
Подключение одного потребителя к такому трансу также объяснимо...

Но у ТС сверхнизкое напряжение - 12 вольт... посему запрет заземления тут не в теме..
Мои рассуждения таковы: если транс II класса, и там заземлять то вроде и не надо... но являются ли таковыми у ТС? + считаю, что при наличии СУП заземление вторички как минимум! не повышает электроопасности... зато если по каким либо причинам первичку пробъет на вторичку - сработает защита.

ЗЫ на мастерсити проскакивало мнение, что например электронные трансы для галогенок конструктивно не являются разделительными как таковые, поэтому смысл использования третьего провода все же есть.
Гость сочувствующий
Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 18:31) *
...
А если пробой?
И вместо отработки защиты (по занулению через ГЗШ), будем иметь потенциал на вторичке?....

Возможно всё дело в конструкции разделительного трансформатора: довелось как-то разбирать один 220/12, так там между первичкой и вторичкой была заложена сплошная медная пластина, толщиной примерно 0,5 мм. От этой пластины был сделан вывод на клеммник тр-ра и стоял значок заземления! Т.е. в случае пробоя первички, на вторичке высокого не будет. Где-то так я понимаю.
Roman D
Попробую начать с конца. icon_smile.gif
Применение преобразователей в качестве разделительных трансформаторов, по моему скромному разумению, в данном случае допустимо, если сабж изготовлен в соответствии с требованиями вышеуказанного ГОСТа.

Далее к началу.
Для защиты от прямого прикосновения у нас используется сверхнизкое напряжение 12 В. 1.7.50 ПУЭ. Этого, наверное, в сочетании с оболочками светильников, было бы достаточно.

Для защиты от косвенного прикосновения (1.7.51) СНН уже не проходит, здесь применяется защитное разделение цепей. Если двойной или усиленной изоляции нет, применяются другие способы.

Цитата
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.


И дальше:
Цитата
1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.


Наверное, 1.7.85 тоже подходит к данному случаю?

И к какой группе помещений можно отнести данную электроустановкау? Наверно, особо опасным?
Rezo
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Возможно всё дело в конструкции разделительного трансформатора
Думаю, что дело не в конструкции, а в непосредственном предназначении.
Например может быть вот так, как коллега говорит:
Цитата(haramamburu)
на мастерсити проскакивало мнение, что например электронные трансы для галогенок конструктивно не являются разделительными как таковые, поэтому смысл использования третьего провода все же есть.
Может быть как Вы говорите, а может быть и так, что этот виток фольги в данном трансе для экранировки по ВЧ (или ВЧ составляющих, гармоник и пр...).
Но как быть в моём случае?
Пока не нашёл ни явного запрета, ни явного разрешения - странно это как-то....
Roman D
Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 21:52) *
Пока не нашёл ни явного запрета, ни явного разрешения - странно это как-то....

В ГОСТ Р 50571.3-94 описываются обе системы (и с заземленным, и с незаземленным БНН). В сильно обструганном виде этот ГОСТ попал в ПУЭ, в главу 1.7. Но в любом случае применение специально обученного трансформатора (или устройств, к нему приравненным) обязательно.
Rezo
Цитата(Roman D)
какой группе помещений можно отнести данную электроустановкау? Наверно, особо опасным?
Безусловно к особо опасным! Там 2 бассейна, сауна, турецкая парная....
Далее... Вы говорите о прямом и коственном прикосновении.
Во-первых чего?
Трансформатора, светильников в воде?
Но дело даже не в этом....
Цитата
1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.
Какие (или чего) ОПЧ не должны иметь преднамеренного соединения с заземлителем?
Как можно соединить или не соединить преднамеренно ВОДУ?
Что соединять, а что нет из оборудования - это другой вопрос и тут вроде бы проблем нет.
Вопрос стоит именно соединение вторичной низковольтной обмотки транса (преобразовтеля), от которой запитаны светильники находящиеся в воде!
Иногда в светильники рано или поздно, но вода всё же попадает.
И если в таких условиях будет пробой сети на вторичку, что тогда будет без заземления/зануления вторичных обмоток?
Ведь тогда все люди так и остануться в этом бассейне!
Я так думаю, но не могу найти точных толковых тех или иных раъяснений на уровне каких-либо правил, ГОСТов....
Но точно помню, что где-то когда-то встречал что-то по этому поводу.
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 24.12.2013, 18:49) *
...
ЗЫ на мастерсити проскакивало мнение, что например электронные трансы для галогенок конструктивно не являются разделительными как таковые, поэтому смысл использования третьего провода все же есть.

Совершенно верно, т.к. в электронных трансах НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ между входом и выходом!
Гость сочувствующий
Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 22:52) *
...
Например может быть вот так, как коллега говорит: Может быть как Вы говорите, а может быть и так, что этот виток фольги в данном трансе для экранировки по ВЧ (или ВЧ составляющих, гармоник и пр...).
....

О витке фольги, ГОСТ 30030-93: " Следующие требования предъявляются только к трансформаторам, постоянно включенным в питающую сеть.

Если промежуточная часть содержит металлический экран, соединенный с защитным заземлением, то изоляция между этой промежуточной металлической частью и вторичной обмоткой должна вместо условий, изложенных выше, удовлетворять соответствующим требованиям к электрической прочности, предусмотренным испытанием по разделу 17, после испытания на влагостойкость в соответствии с разделом 16.

Кроме того:

- металлический экран должен состоять из металлической фольги или экранирующей обмотки, простирающейся не менее чем на полную ширину одной из смежных с данным экраном обмоток;

- металлический экран должен быть устроен так, чтобы его оба края не могли одновременно соприкасаться с железным сердечником (для того, чтобы избежать потерь от вихревых токов, обусловленных образованием замкнутого витка);

- металлический экран и его проволочный вывод должны иметь площадь поперечного сечения достаточную, чтобы размыкающее устройство от перегрузок тока в случае пробоя изоляции размыкало цепь до того, как экран выйдет из строя;

- проволочный вывод должен быть припаян к металлическому экрану или прикреплен к нему другим способом, обеспечивающим такую же надежность соединения.
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_300309...y_ra.html"
Roman D
Цитата(Rezo @ 25.12.2013, 0:41) *
Далее... Вы говорите о прямом и коственном прикосновении.
Во-первых чего?
Трансформатора, светильников в воде?
Но дело даже не в этом.... Какие (или чего) ОПЧ не должны иметь преднамеренного соединения с заземлителем?
Как можно соединить или не соединить преднамеренно ВОДУ?

Если исходить из определений в ПУЭ, то вода к открытым проводящим частям электроустановки не относится.
Если светильники и проводка имеют соответствующую изоляцию, присутствует СУП...

А какие и для чего - ответ - ВСЕ. Для обеспечения электробезопасности.

Косвенное прикосновение между человеком и проводящими частями возникает при повреждении изоляции.
Rezo
В общем... как-то не прилично без оснований перед Новым Годом портить настроение подрядчикам, поэтому принял работу, но после 10 числа вернёмся к этому моменту.
После прояснения и уточнения, дополучат оставшиеся 10% за выполненную работу.
Но вопрос для меня в любом случае остаётся пока открытым....
gomed12
Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 12:20) *
нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)?
Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой).

Ответ на вопрос лежит в понимании исполнения разделительного трансформатора и используемой системы заземления.
Для нормального безопасного функционирования светильников необходимо, чтобы двухфазные светильники при замыкании одной фазы на землю не причинили вреда пользователям, а при двухфазном замыкании (опасной утечке) сработала защита (максимальная, дифференциальная) для этой цепи. Это обеспечивается при соблюдении условий для изолирующего трансформатора: абсолютная изоляция вторичной обмотки от первичной, это достигается при обеспечении усиленной изоляции между первичной и вторичной обмотками.
При этом возможно, кроме исполнения усиленной изоляции, исполнение разделительного трансформатора с защитой от пробоя первичной обмотки на вторичную обмотку трансфрорматора посредством организации, между первичной и вторичной обмотками, однослойной обмотки, соединенной с "землей" первичной цепи. Это характерно для изолирующих помещений. В связи с тем, что в названных условиях помещения повышенной или особо опасной категории, необходимо ориентироваться нижеследующим:
Заземленная система должна соответствовать IT системе, у которой должен быть гальванически развязанный от TN системы заземления первичной обмотки, свой контур заземления.
Rezo
Цитата(gomed12)
В связи с тем, что в названных условиях помещения повышенной или особо опасной категории, необходимо ориентироваться нижеследующим:
Заземленная система должна соответствовать IT системе, у которой должен быть гальванически развязанный от TN системы заземления первичной обмотки, свой контур заземления.
Вот!
Именно IT на этом участке с автономным ЗУ, у меня и было выполнено до этой капитальной реконструкции.
И делал это тогда лично!
Но теперь подрядчиками сделано по-другому.
Доказать им, что должно быть по-другому, я не могу (не чем).
Со мной соглашаются, что мой вариант лучше, но утверждают, что и их разрешён, а если я найду документацию подтверждающую, что следует переделать, то они это выполнят.
Пока у меня ничего конкретного к сожалению нет.
Спасибо за развёрнутый и грамотный ответ в теме!...
РТ
Тр-р осм1-0,4кВА
Первичка 220, вторичка 36В, с ответвлением на 5в. Включил в сеть, замерил,
Вход 240 далее 38, а вот низкая сторона до 5 В не добирает
4В на выходе. На корпусе больше показывает 15-20 и более. Заземлил корпус, включаю АВ выбивает. Скажите пожалуйста, какое сопротивление должно быть междуконцами перв. обмотки? Можно ли перемкнуть нули 2х обмоток?
Между ними около 70В показывало.
Спасибо.
Гость сочувствующий
Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) *
... Скажите пожалуйста, какое сопротивление должно быть междуконцами перв. обмотки? Можно ли перемкнуть нули 2х обмоток?
Между ними около 70В показывало. ...

Наберите в любом поисковике "трансформатор осм1-0,4 кВ", и там найдёте все интересующие Вас данные: схемы подключения, схемы и данные обмоток ...
Посторонним
Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) *
Тр-р осм1-0,4кВА
Можно ли перемкнуть нули 2х обмоток?
Между ними около 70В показывало.
Спасибо.

Применение сверхнизкого напряжения для защиты от поражения электрическим током подразумевает отсутствие соединения между обмотками и применение специальных разделительных трансформаторов.
Цитата
вот низкая сторона до 5 В не добирает
4В на выходе. На корпусе больше показывает 15-20 и более. Заземлил корпус, включаю АВ выбивает.

Замыкание на корпус или межвитковое замыкание?
Pantryk
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат
Цитата
701.55 Электроприемники

Дополнение.

В зоне 0 электроприемники могут быть установлены при условии, что оборудование одновременно:
- изготовлено по соответствующему стандарту и предназначено для использования в этой зоне согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации,
- является стационарным с непосредственным подключением, и
- защищается системой БСНН с номинальным напряжением, не превышающим 12 В переменного тока или 30 В постоянного тока.


С учетом ДСУП в помещениях и при наличии БСНН вы и получаете по сути IT, но на 12В.
Требования к системе БСНН - ГОСТ Р 50571.3-2009
Цитата
414.1.1 Защита посредством сверхнизкого напряжения представляет собой защитную меру, состоящую из любой из двух различных систем сверхнизкого напряжения: БСНН или ЗСНН.

Для обеспечения данной защитной меры требуется:
- ограничение напряжения в системе БСНН или ЗСНН верхним пределом напряжения диапазона I: 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока (см. МЭК 60449) и
- защитное разделение системы БСНН или ЗСНН от всех цепей (кроме цепей БСНН и ЗСНН) и основная изоляция между системой БСНН или ЗСНН и другими системами БСНН или ЗСНН, и
- основная изоляция между системой БСНН и землей (только для систем БСНН).

Т.е. трансформатор должен быть "безопастный разделительный". Смотрим ГОСТ 30030-93 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования."
Делаем вывод, что врядли китайские БП для галогенок подходят т.к. даже если там на выходе и есть ВЧ транс с разделением цепей, то его исполнение точно не потянет на безопасное.
Нагуглились для этой цели ящики ЯТТ с безопастным разделительным трансформатором, но сходу марку самого трансформатора не нашел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.