Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Dmitriy198350683
Доброго времени суток.Вопрос такой:мне в квартире меняли проводку,электрик собрал такую схему:в подъезде в щитке на вводе установил однополюсной автомат на 40А далее кабель в квартиру до счетчика 2х4 медь далее после счетчика двухполюсной автомат общий на всю квартиру на 32А далее разводка на группы кабелем 2х2.5 через однополюсные автоматы (зал 16А,спальня 16А,кухня 20А,коридор и ванная комната 16А).Освещение обьеденил с силовой проводкой через распред.коробки(на свет использовал кабель 2х1.5)Кабель медь.На группы "кухня" и "коридор и ванная комната" электрик предложил установить по УЗО на каждую группу ,т е два УЗО 25А,30mA.Вот у меня вопрос он поставил УЗО после автоматов на каждую группу т.е. "кухня" - автомат 20А, УЗО 25А 30mA, потребители и соответственно "коридор и ванная комната" - автомат 16А,УЗО 25А 30mA,потребители.Является ли такая схема правильной или вначале нужно было ставить УЗО потом автомат потом потребители?И еще в подъезде в щитке рабочий ноль взят непосредственно от корпуса щитка не только ко мне в квартиру но и у соседей по этажу так же ,т.е. общий рабочий ноль для всех сидит на корпусе щитка.Электрик сказал что в этом случае заземление делать не целесообразно верно ли это.Я постарался как можно подробнее описать свой вопрос ,надеюсь на разъяснения знающими людьми,заранее спасибо.
FRAER
Работать будет
узо подключено правильно
shpinel
С УЗО все хорошо, но вот электрик, конечно, наколхозил конкретно. Сечение кабеля под 40А миниму 6мм. Освещение и силовые сети лучше было бы разделить, раз уж ремонт-то делаете.
С нулем так и не понял. Ноль должен быть магистральный. Может вы по корпусом щитка имеете ввиду нулевую шинку?
Зануление можно делать только в случае, если магистральный проводник по сечению не меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию. Да и то лучше не стоит. Лучше дождаться модернизации сетей вашего дома.
uvk2
Цитата
если магистральный проводник по сечению не меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию.
Да и то если он выполнен неразрывным проводом и заземлен на вводе. Так что тоже, не надо.

Да и какое заземление, если всё развели двухжильным кабелем?
Shturman1
Цитата
установил однополюсной автомат на 40А далее кабель в квартиру до счетчика 2х4 медь

сечение малое. Минимум 6 мм. кв
Цитата
далее после счетчика двухполюсной автомат общий на всю квартиру на 32А

может все таки перед счетчиком?
Цитата
Освещение обьеденил с силовой проводкой через распред.коробки(на свет использовал кабель 2х1.5)

колхоз. Освещение надо было на отдельные линии под защитой автоматов на 10 А

про УЗО вам сказали уже. Пойдет
arakl
Цитата(Shturman1 @ 22.12.2013, 18:21) *
сечение малое. Минимум 6 мм. кв

А, не много ли на одну квартиру! Коллега все правильно сделал, освещение не обязательно выделять (дорого будет!).
Shturman1
Цитата
А, не много ли на одну квартиру!

А при чем тут одна квартира? Есть автомат 40 А под который подбираеться кабель
Цитата
Коллега все правильно сделал, освещение не обязательно выделять (дорого будет!)

Хозяин-барин. Только вот удобство експлуатации от этого пострадает. При этом если ставить защиту на такую совмещенную линию на 16 А, то и сеть освещения надо будет делать кабелем 2,5 мм. кв.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.