Гость_Дмитрий_*
Помогите!!!!
У меня свой дом, со столба приходит сип, его завел в щиток на автомат и после автомата пустил сипом на стабилизатор, входящий провод ужасно греется, 2 раза оплавлялся( ведь такого быть не может!) контакты везде протягивал, в общей сложности в доме потребителей где то на 10 кВт, стабилизатор стоит на 12 кВт.По сути сип должен выдержать 24 кВт, почему он греется????
зелёный желторотик
А счётчик на столбе? Он сколько мощности считает?
elelektrik5544
В каких местах оплавляется?
FRAER
если напруга в сети низкая - ток будет выше (стабилизатор)
а возможно и сам стабилизатор греется
24кВт это вы имеете ввиду ток 105А? на сколько я знаю, 105А держит СИП-2А, а у вас скорее всего СИП-4 и по ПУЭ допустимый ток в воздухе 75А
Master665
Некоторые стабилизаторы 'серут' в сеть,поэтому вооружитесь осцилографом и посмотрите форму синусоиды,если увидите 'подрезы' и 'иголки' при отключеных потребителях, то вина стабилизатора будет доказана.
Roman D
Если над проводкой поработали непрофессионалы, то не исключено, что там гуляют токи нуля от соседей. Берём клещи и замеряем токи в фазе, нуле и в спуске заземления.