Джин
Коллеги, если вы используете в лаборатории приборы для измерения сопротивления заземляющего устройства безконтактным методом (без забивки дополнительных измерительных электродов), например прибор C.А 6410, какую форму протокола вы используете? Как заполняете графы?
И если есть готовая методика , прошу поделиться.
Работник
А какая разница? хотя подозреваю что есть в Вашем протоколе про электроды.
У нас такая вот таблица в протоколе
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png[/url]
Джин
мы такой используем.


Спасибо.
Работник
Я так и понял. Видел где то такой протокол.
Джин
Цитата(Работник @ 2.12.2013, 14:15) *
Я так и понял. Видел где то такой протокол.


Методикофф на безконтактный метод нет у вас, случайно?


И заодно спрошу. Сейчас не надо методики с Ростехнадзором согласовывать?
Работник
Методик нет. Нет прибора - нет методик. Разработайте на основе той что на электронприборе. В поднятой Вами теме видели думаю ссылку.
По поводу РТН. Согласовывать давно не нужно, но давали экземпляр им. Сейчас с учетом порядка "Уведомления" уточните в своем РТН. В зависимости от управления РТН, требования и порядок очень отличается.
Джин
Спасибо. icon_smile.gif