Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: место хранения резерва трансформаторного масла
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


SERSOR
Добрый вечер. Подскажите всё же где правильно хранить резерв трансформаторного масла. Храним прямо в ТП в бочках.
с2н5он
Оно конечно удобно, но лучше хранить в отапливаемом помещении, кстати попадалось, если его будет много в одном месте, в РТН нужно то ли регистрировать, то ли что то подобное
Гость_asv_*
Цитата(SERSOR @ 1.12.2013, 20:02) *
Добрый вечер. Подскажите всё же где правильно хранить резерв трансформаторного масла. Храним прямо в ТП в бочках.

Задался вопросом: а можно ли в бочках в ТП?
Порылся в литературе, толком ничего не нашел, значит, можно.

Единственное что близко :
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы

Отсюда: http://pozhproekt.ru/nsis/PPB/pravila-pp-rezhima.htm



А вот еще интересный документ, рекомендую: http://www.nge.ru/g_1510-84.htm#4



Гость сочувствующий
Цитата(SERSOR @ 1.12.2013, 20:02) *
Добрый вечер. Подскажите всё же где правильно хранить резерв трансформаторного масла. Храним прямо в ТП в бочках.

ПУЭ, "4.2.197. Для обслуживания маслонаполненного оборудования должны быть организованы централизованные масляные хозяйства, оборудованные резервуарами для хранения масла, насосами, оборудованием для очистки, осушки и регенерации масел, передвижными маслоочистительными и дегазационными установками, емкостями для транспортировки масла. Местоположение и объем централизованных масляных хозяйств определяется схемой организации эксплуатации энергосистемы."
с2н5он
Т.е. запрета на местное хранение нет?
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 3.12.2013, 17:56) *
Т.е. запрета на местное хранение нет?

Я, лично, понимаю так, что масло должно храниться централизованно, не в ТП, а в специально отведённом месте. Вот что ещё удалось найти, правда этот пункт отнесён к электростанциям, но, считаю подход должен быть один: "ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. 86. На электростанциях:[/b ...]к) [b]запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.
uvk2
Цитата
не в ТП, а в специально отведённом месте
На складе. Организуйте отдельное помещение и там храните. В ТП имхо, неправильно. Лишнего там не надо.
miron1
На складе ГСМ или на любом другом только категория склада по пожарной опасности В1 (могу ошибаться в категории склада) уточнить можно в НПБ-88 или СП
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.